对复电变压器而言,缺相对变压器运行没有影响,但变压器缺相,由它供应的三相电压不正常,三相负荷不能运行,所以复电变压器不允许缺相运行。 变压器接地有两种情况,在我们国家6KV、35KV小电流接地系统,复电变压器或线路接地,可以正常运行,但接地表明变压器或线路有故障,需要在 2小时内查出接地故障并处理。如果2小时内未查出故障,要停电处理,防止事故扩大。110KV及以上系统的变压器,都是大电流接地系统,接地就会短路跳闸,不存在接地运行。
对复电变压器而言,缺相对变压器运行没有影响,但变压器缺相,由它供应的三相电压不正常,三相负荷不能运行,所以复电变压器不允许缺相运行。
变压器接地有两种情况,在我们国家6KV、35KV小电流接地系统,复电变压器或线路接地,可以正常运行,但接地表明变压器或线路有故障,需要在
2小时内查出接地故障并处理。如果2小时内未查出故障,要停电处理,防止事故扩大。110KV及以上系统的变压器,都是大电流接地系统,接地就会短路跳闸,不存在接地运行。