这个28柜图纸有哪里错误
co1437471732481
2015年07月22日 10:07:12
只看楼主

请帮忙看看这个有画错的地方没

请帮忙看看这个有画错的地方没

4444.png

免费打赏
lhdlgmz
2015年07月25日 15:08:52
12楼
sven2 发表于 2015-7-25 11:12 看图中是有两组PY么?请教老师详细说下?谢谢计量PT母线PT
回复
天下唯吾曹孟德
2015年07月25日 17:21:23
13楼
sven2 发表于 2015-7-25 11:16 很详细,学习了请教下新手怎么快速贯通学习电气知识?我没有其他什么好的建议,多做工程、项目,多看书(买了大学的书看,我不是电力专业的),多问(善用搜索关键词),多记笔记···
回复
zongch1939
2015年07月27日 08:34:26
14楼
ccc___ 发表于 2015-7-22 11:20 计量PT的圆圈内一横杠是什么意思?母线PT的一次Y中性点应该直接接地(否则开口三角不会有信号了---系 …1. 那个横道是不规范的画法。2. 那个压敏电阻是消谐电阻,必须接在中性点与地之间。他的接入并不影响开口三角的功能。
回复
电气丶学无止境
2015年07月27日 16:20:57
15楼
在我们这计量柜是不允许使用手车的,计量PT和计量CT都是固定安装。如果非要使用手车,那么计量PT和CT 还有接线盒,计量表要全部安装在计量手车上。。
回复
三目童子
2015年07月27日 16:36:41
16楼
进线测量保护可以共用一组互感器,用断路器或者前隔离后断路都是可以的 计量互感器只数每个地方要求不一样,可以两只可以三只
回复

相关推荐