这个28柜图纸有哪里错误
co1437471732481
2015年07月22日 10:07:12
只看楼主

请帮忙看看这个有画错的地方没

请帮忙看看这个有画错的地方没

4444.png

免费打赏
北方郎
2015年07月22日 11:03:20
2楼
第一面用隔离柜,计量柜设两组互感器,第四面柜用A\C相互感器即可
回复
lingxuct
2015年07月22日 11:20:34
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-7-22 11:21 编辑

计量PT的圆圈内一横杠是什么意思?

母线PT的一次Y中性点应该直接接地(否则开口三角不会有信号了---系统接地信号没有了)。
回复
lhdlgmz
2015年07月24日 19:59:04
4楼
本帖最后由 lhdlgmz 于 2015-7-25 15:06 编辑

计量手车应包括CT、PT,计量柜不要与提升柜合并,应分开比较安全。母线柜避雷器不要直接接在母线上,应放在避雷器手车里,感觉是否设母线PT也可与供电部门协商,最好取消,取消后母线避雷器手车改接到提升柜;在进线侧改设线路PT兼作操作、保护电源;
回复
天下唯吾曹孟德
2015年07月24日 20:31:43
5楼
1,进线电缆那个符号错了
2,第一面隔离不隔离没关系,手车柜了我们这里没要求进线隔离(可能有地方性规定)。
3,至于互感器个数,3个,2个的问题根据你上级系统接地方式以及保护需求,如果是直接接地或者是小电阻接地必须3个,消弧线圈以及不接地的方式可以2个。保护方面,2个互感器加1个中性线上的继电器可以起到3个互感器的作用,测量出-Ib电流,至于其他保护需求我有些忘记,只记得3个更精确一些。
4,我认为最重要的一点,PT柜子的避雷器最好作成手车或者跟PT共用手车。这是安全问题,以及方便检修。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年07月24日 20:37:48
6楼

好像发过1次了。还有记得计量柜不要那样画,画的跟翻排一样,翻不了的···
回复
功不唐
2015年07月25日 11:11:29
7楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-7-24 20:37 好像发过1次了。还有记得计量柜不要那样画,画的跟翻排一样,翻不了的···请教老师详细说下?谢谢
回复
功不唐
2015年07月25日 11:12:35
8楼
lhdlgmz 发表于 2015-7-24 19:59 计量手车应包括CT、PT,计量柜不要与提升柜合并,应分开比较安全。母线柜避雷器不要直接接在母线上,应放在 …看图中是有两组PY么?请教老师详细说下?谢谢
回复
功不唐
2015年07月25日 11:16:09
9楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-7-24 20:31 1,进线电缆那个符号错了2,第一面隔离不隔离没关系,手车柜了我们这里没要求进线隔离(可能有地方性规定 …很详细,学习了:)请教下新手怎么快速贯通学习电气知识?
回复
dylan3940
2015年07月25日 11:26:04
10楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-7-24 20:37 好像发过1次了。还有记得计量柜不要那样画,画的跟翻排一样,翻不了的···这种方案肯定不好,但是非要做也不是不能做。虽然系统图上画的是翻排,但实际做的时候,电流互感器是装在母线室的,横着装,和主母排方向一致。这样的方案在某些地方要求就是这样的。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年07月25日 11:37:14
11楼
dylan3940 发表于 2015-7-25 11:26 这种方案肯定不好,但是非要做也不是不能做。虽然系统图上画的是翻排,但实际做的时候,电流互感器是装在 …我看的多数这样画的边上都是一个PT或者提升柜。要是直接馈线柜,他这样画也能做吗
回复