施工现场临时用电的安全是保证建筑工程正常施工的基础,是建筑工程开工前和施工中必须做好的一项保障工作。临时用电是施工现场极易发生伤亡事故的一个项目,触电事故更是建筑领域五大伤害之一。 建设部为了规范施工现场临时用电,预防人员触电伤亡事故的发生,编制了《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-88),执行多年,施工现场触电伤亡事故大为减少。根据执行中存在的问题,后加以修订,编号为JGJ 46-2005,从2005年7月1日施行。在新修订的《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《规范》)中增加了25条强制性标准条文,要求各施工单位必须做到。其中建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统必须符合下列规定:①采用三级配电系统;②采用TN-S接零保护系统;③采用二级漏电保护系统。另外对临时用电组织设计的编制也提出了明确要求。即:临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。此外规范对外电线路及电气设备防护、接地与接地电阻、防雷、配电室及设备电源、配电线路、配电箱及开关箱、电动建筑机械和手持电动工具、照明等项目也提出了相应的强制性标准条文要求。在此不再赘述。
新修订的《规范》已经执行两年多了,从对各施工现场监督检查情况来看问题不少,有少部分施工现场的临时用电与《规范》要求相差甚远。主要表现在:
1、临时用电组织设计编制不规范或者未编制。
(1)部分施工现场的临时用电组织设计不是由专业电气工程技术人员组织编制,而是由施工员、安全员或者是电工进行编制,根本不能用于指导现场施工。有的仅写出方案或者是编制、审核、批准不符合程序。
(2)编制内容简单、针对性不强。《规范》规定临时用电组织设计应包括8项内容,但是有的仅2~3项;有的无机械设备台数统计,就直接计算出用电量,计算结果毫无根据;有的没有架空线路和外电防护,而是把规范中的规定照抄照搬;有的临时用电组织设计仍在引用JGJ 46-88。
2、安全技术档案不全
临时用电施工完成后,没有验收表;运行过程中没有检查表;电工没有安装、巡检、维修、拆除工作记录;没有接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表等。
3、外电线路及电气设备防护不到位
有的施工现场的外电线路和变压器与建筑物外脚手架的距离小于规范规定,甚至有些就位于吊塔作业半径范围之内,却没有任何防护措施或防护高度不够,这样不仅存在着重大事故隐患,而且很容易发生触电事故。
4、接地与防雷不规范
《规范》中严格规定:“不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地”,但少数施工现场仍然在这样做,或者重复接地组数达不到要求。规范中规定TN系统中保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,也就是说施工现场要有不少于三组的重复接地。但是在检查中发现少部分施工现场(特别是联营队伍)仅在总配电箱处作一组重复接地,更有个别工地在开关箱处作的重复接地体不是角钢、钢管或光面圆钢,而是螺纹钢。
5、配电室
《规范》中规定:配电室靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。在监督检查中,发现有的配电箱、总配电箱设置高度不够,极易进水,周边没有安全防护栏,室内也没有分别设置正常照明和事故照明。
6、配电线路
《规范》中规定有两种设置方式:即架空线路和地埋。对于地埋线路要做到:埋设深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于 50mm厚的细砂,然后覆盖砖或砼板等硬质保护层,但大部分施工现场都做不到,多数是放在地面上,有的虽然是地埋,但深度很浅,形成一段明设一段暗设,且过路无保护。车轧人踩很容易使电缆外皮破损。在强制性标准条文中规定:“五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用于PE线,严禁混用”。可有的施工现场就把绿/黄双色芯线当作N线使用,严重违反《规范》规定。还有部分施工现场的电线、电缆乱拉、乱接,或缠绕在钢管上,或压在钢筋下方,包裹不严,现场使用花线、胶质线,以及塔吊用的电缆线不用瓷瓶固定等不安全因素到处可见。
7、配电箱及开关箱
《规范》规定了施工现场用的总配电箱、分配电箱、开关箱的材质、规格、尺寸、用途、安装部位和高度,同时也规定各类电箱内电气设置的种类。但从监督检查的施工现场情况来看与《规范》要求相差甚远。如有的总配电箱、分配电箱、开关箱是从上个工地转运过来,十分破旧;有的是项目部自己加工制作的,极不标准;有的是从市场上买来的,既不是在安全监督部门备案的产品,也未达到3C认证。另外,很多施工现场开关箱安装的高度及与用电设备的距离达不到规范规定。移动机械如切割、震动棒、手持电动工具大部分没有设置移动式开关箱。有些开关箱的安装位置不利于操作。还有许多场所分配电箱、开关箱的周围堆满钢筋加工品、方木、模板、钢管等物品,违反了“配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,……”的规定。
电箱内的电气设置违反规定,如分配电箱安装的隔离开关不具有可见分断点。开关箱内有的装有数个插头;有的大部分安装搬把式开关(此类开关不得在施工现场使用);有的仅安装有漏电保护器,达不到“一机一闸一箱一漏”的要求;有的开关箱内漏电保护器和隔离开关顺序倒置;还有极个别施工现场仍在使用木质开关箱和明装隔离开关,或者使用倒顺开关代替隔离开关等等。
8、电动建筑机械和手持式电动工具
《规范》规定:“电机、高压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳必须做保护接零。”在我们日常监督检查中发现,多数施工现场并没有做到,这其中包括各种类型的钢筋加工机械、木工电锯、切割机等。此外现场所用的镝灯、碘钨灯等一直在使用二芯电缆,根本无法做到外壳保护接零。现在许多施工现场在模板安装时,除场地使用木工电锯外,在操作面上,大部分还在使用手持式切割机,没有设置开关箱,仅仅用插座连接。