中央空调加氟的具体方法,新手请进!
cbjs81122
cbjs81122 Lv.7
2015年07月21日 15:51:43
来自于中央空调
只看楼主

  一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;; I) l8 h- H3 [. H- Y' o    二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;3 n3 n( W, b' r$ X. U  5 \$ T7 E5 x9 I: f" r$ ~  三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;4 q"s- }( `. Z. A! S# c& T* U    

  一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;
; I) l8 h- H3 [. H- Y' o  
  二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;
3 n3 n( W, b' r$ X. U  
5 \$ T7 E5 x9 I: f" r$ ~  三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;
4 q"s- }( `. Z. A! S# c& T* U    
$ S0 c5 M4 a& |1 E  四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位;

20140929012916896.jpg
  
" m* i5 b L( O" f2 j5 {* \" k5 W  五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录;
7 N5 [' j+ z9 d  
7 l2 t9 v" \6 ^$ B1 p) x. b0 P9 o% K  六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注;
  七、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。
免费打赏
空谷觅知音
2015年07月24日 21:55:46
2楼
学习了 谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开