请大神帮忙,分析一下漏保跳闸原因
mack0417
mack0417 Lv.3
2015年07月21日 16:55:48
只看楼主

2台配电箱,分别接了1台电动葫芦,两台电动葫芦都能分别送上电使用,但是都送上电后,一会儿2号箱的1号开关就跳闸。将2号箱1号开关的电动葫芦接到2号开关后使用正常,1号开关仍然跳闸(不带负载)。将1号开关上方3相线调相序后开关使用正常,再讲相序调回,2号开关(带负载)不送电,1号开关仍然正常,将2号开关送上电,1号开关跳闸。这到底是怎么回事?

2015年07月21日 21:57:08
2楼
你的解释很多不清楚,有点不明白你说的是什么?

1、你的控制箱里为什么有那么多的开关?干吗用的?

2、为什么都使用4P的漏电保护断路器?

3、这些4P的漏电保护断路器下面都接了些什么东西?

4、2号箱1号开关跳闸时,其他的开关或者这些开关下面的电器是否都运行?还是当某个电器运行时才造成跳闸?

怀疑你这些开关下面某条零线或者相线有共用现象!
回复
lingxuct
2015年07月22日 08:30:36
3楼
“将2号箱1号开关的电动葫芦接到2号开关后使用正常,1号开关仍然跳闸(不带负载)”,没有负荷的开关会跳闸,还是“假”没有负荷,下面还有其他线接着?

没接线的开关会跳闸,你还“将1号开关上方3相线调相序后开关使用正常”?没负荷你用什么?
回复
mack0417
2015年07月22日 08:33:36
4楼
我来回答灰兔子的问题:
1、这是两个检修电源箱,当然会有很多开关,新安装了两台单梁桥式起重机,没有单独上开关箱,因此就分别接在了这2台检修电源箱上。
2、使用漏电断路器主要是为了安全,使用4P是因为有可能使用220V回路。
3、目前4P断路器下就接了这2台起重机。
4、你怀疑的问题不存在,假如是零线共用,属于比较简单的问题,我不会在这里求教大神。

现在的问题是:这两台起重机单独送电,开关都没问题,但一起送电,2号箱的1号开关就跳闸,而将1号开关上侧的相序调整后,就能正常使用。我现在怀疑是起重机控制箱内的相序保护器对漏电保护开关产生影响,但是又没有理论根据,因此请高手分析一下。
回复
mack0417
2015年07月22日 08:42:23
5楼
其它的开关没有这种问题,发生跳闸后,我将2号箱的1号开关下接的起重机移到了2号开关,2号开关能够正常使用,而1号开关仍然跳闸(这时候2号开关分断),我将1号开关的相序调整后(这时2号开关仍未送电),1号开关就不跳闸了;然后我再将1号开关的相序调回原样,1号开关仍然不跳闸;我将2号开关(接着起重机)送上电,1号开关又开始跳闸。因此,肯定是与起重机有关系,起重机里边有一台控制变压器和相序保护器,具体的图纸我还没有。搞不明白就算是起重机有关,怎么不跳它本身的开关,而只是动作这个1号开关呢,这个1号开关是2号开关平行的啊。
回复
mack0417
2015年07月22日 08:50:14
6楼
ccc___ 发表于 2015-7-22 08:30 “将2号箱1号开关的电动葫芦接到2号开关后使用正常,1号开关仍然跳闸(不带负载)”,没有负荷的开关会跳闸 …1号开关将负荷转移到2号开关后,1号开关下侧是空的,不是假负荷,确实跳闸,我怀疑是漏电保护回路跳闸。1号开关的“使用正常”是指送上电后不再跳闸,调相序是我们想验证一下,结果调了相序1号开关还真不跳闸了。
回复
mack0417
2015年07月22日 08:53:44
7楼
之所以调相序是因为我们曾经遇到过使用变频器后,漏保开关跳闸,而将漏保相序调整后(或者是降低变频器的载波频率),漏保开关不再跳闸,所以我们想会不会这个开关也是这样,调整了相序还真不跳闸了,但解释不了啊。
回复
mack0417
2015年07月22日 11:44:27
8楼
恳请大神们帮忙啊
回复
mack0417
2015年07月23日 11:18:42
9楼
不知道是我描述的还不清楚呢,还是大家不清楚原因,到现在也没有得到大家的帮助
回复
mack0417
2015年07月23日 11:19:17
10楼
请论坛里的高手帮忙分析一下
回复
huashi1993
2015年07月23日 20:12:48
11楼
两台起重机共用了零线。仔细查查。没别原因
回复

相关推荐

APP内打开