请教PEN导体的选用问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年07月20日 09:11:25
只看楼主

图中在12.5.4条上面的第2款提到可使用钢导管可用做保护导体,而在12.5.4条中提到钢导管严禁作为PEN导体,是否意味着12.5.4条上面的第2款的保护导体仅仅指PE导体? 提前感谢您的回复。

图中在12.5.4条上面的第2款提到可使用钢导管可用做保护导体,而在12.5.4条中提到钢导管严禁作为PEN导体,是否意味着12.5.4条上面的第2款的保护导体仅仅指PE导体? 提前感谢您的回复。
smartspring
2015年07月20日 09:13:04
2楼
不好意思,怕没有说明白,补充一点,如12.5.4条上面的第2款的保护导体不仅仅指PE导体,而是指PEN导体,我的理解是其将和12.5.4条矛盾。再次谢谢您的回复。
回复
寒塘渡鹤影
2015年07月20日 09:14:39
3楼
本帖最后由 寒塘渡鹤影 于 2015-7-20 09:16 编辑

请先去学习术语的基本概念

2.1.4中性导体neutralconductor(N)电气上与中性点连接并能用于配电的导体。

2.1.5保护导体protectiveconductor(PE)为了安全目的,如电击防护而设置的导体。

2.1.6保护接地中性导体protectiveandneutralconductor(PEN)
兼有保护接地导体和中性导体功能的导体,简称PEN导体。
回复
smartspring
2015年07月20日 11:15:48
4楼
谢谢您的回复。明白了。每天努力成长中。
回复
lingxuct
2015年07月20日 12:02:40
5楼
看书要看整句话,连“断章取义”都没做到!

前面是“埋入地下的保护导体————接地极”可以用钢管;
后面的保护钢管(内部穿电缆或电线的)不能用作PEN线,PEN线要用相线一样的材料穿入钢管!就是说,保护钢管不能用作电线。
回复
liufee
2015年07月21日 09:32:46
6楼
一个是建筑外埋入地下的接地体,一个是建筑内的管线,用途不同,要求不同
回复
kjp2014
2015年07月21日 10:47:17
7楼
文字理解有误,需加强学习
回复
smartspring
2015年07月21日 14:39:10
8楼
感谢各位的回复。该问题已经弄明白了。努力学习中。
回复
巴亚
2015年07月22日 09:02:27
9楼
算是一个警醒
回复
jlkinglor
2015年07月24日 10:04:51
10楼
呵呵,楼主好努力,赞一个,我都已经好久没这样看书了
回复
zwx_29
2015年07月24日 11:16:49
11楼
看的真仔细。学习
回复

相关推荐