2015新建规3.7.5解读(厂房疏散楼梯和门的问题)
qq_1437289922401
2015年07月19日 15:18:08
只看楼主

关于2015新建规3.7.5条,有两种理解: 1、 所有厂房的第1层和第2层,每100人需要0.6米的疏散楼梯和门;第3层需要0.8米,第4层及以上需要1米; 2、 层数为2层的厂房,每个楼层100人需要0.6米的疏散楼梯和门;3层厂房,每个楼层100人需要0.8米的疏散楼梯和门;4层及以上,每个楼层100人需要1米的疏散楼梯和门;我和我的同事对此的理解有分岐,如何正确理解,跪求大侠们赐教啊,急!

关于2015新建规3.7.5条,有两种理解:
1、 所有厂房的第1层和第2层,每100人需要0.6米的疏散楼梯和门;第3层需要0.8米,第4层及以上需要1米;
2、 层数为2层的厂房,每个楼层100人需要0.6米的疏散楼梯和门;3层厂房,每个楼层100人需要0.8米的疏散楼梯和门;4层及以上,每个楼层100人需要1米的疏散楼梯和门;




我和我的同事对此的理解有分岐,如何正确理解,跪求大侠们赐教啊,急!

123.jpg

免费打赏
烟雾弥漫
2015年07月19日 19:28:13
2楼
学习了学习了,谢谢分享
回复
真仙
2015年07月20日 09:14:30
3楼
本帖最后由 真仙 于 2015-7-20 09:20 编辑

老规范是第一种理解,但作废
新规范是第二种理解,你看一下“13J811-1改”很清楚的。
新规范不但厂房这样,民用建筑也这样,由楼层位置的“层”变建筑层数的“层”。
回复
789山
2015年07月20日 22:14:14
4楼

学习了学习了,谢谢分享
回复
努力自学不晚
2015年07月21日 15:33:42
5楼
图示上都很清楚吧,P46
回复
建筑精灵
2015年07月23日 22:58:41
6楼
很好的解读
回复
富总
2015年07月29日 13:56:40
7楼
谢谢楼主分享
回复
yiluo7
2015年07月29日 17:47:55
8楼
谢谢楼主分享
回复
艺筑
2015年07月31日 10:42:51
9楼

谢谢楼主分享
回复
石大侠
2015年08月01日 10:08:54
10楼
学习了!谢谢。
回复
巴亚
2015年08月01日 23:41:36
11楼

补充学习了
回复

相关推荐

APP内打开