这个项目是二次变水量系统,但是由于业主施工和设计院各方面的原因,目前的情况就是分集水器间的旁通阀处于常闭状态,这样导致了一次系统和二次系统串联使用。 现在系统运行时打开一次循环泵,分集水器两端压力为定压点压力5.2公斤,问题来了分集水器两端压差基本无但是系统依旧能正常运行,是不是设计院给的5.2公斤太高了,而且是否因为循环泵吸入口和出水口存在压差导致了虹吸现象导致不开二次泵的情况下系统依旧能正常回水?
现在系统运行时打开一次循环泵,分集水器两端压力为定压点压力5.2公斤,问题来了分集水器两端压差基本无但是系统依旧能正常运行,是不是设计院给的5.2公斤太高了,而且是否因为循环泵吸入口和出水口存在压差导致了虹吸现象导致不开二次泵的情况下系统依旧能正常回水?
还有就是每次停泵的时候水锤现象很严重,系统这个时候大量通过安全阀泄压防水,系统的安全阀设置的5.7公斤是否太低(气压罐容积太小了?)
系统高差35M
我始终感觉这边问题很多 但是由于业主,甲方,乙方,设计院,之间互相的沟通问题 一些设计参数根本么有。