本帖最后由 电气小小白 于 2015-7-18 23:11 编辑 有一个工程,站内为二级负荷,一路市电供电,一路自备柴油发电机供电,有下列3种供电系统,哪个更合适,更符合规范,请大家给宝贵意见。首先市电与发电机互锁,不能并列运行,其次要满足消防负荷末端供电要求。方案一,消防负荷线路只有一路带点方案二在发电机工作的情况下,消防负荷两条线路都带电方案三发电机与市电首端切换,单母线供电,消防负荷提供两条线路且同时带电

本帖最后由 电气小小白 于 2015-7-18 23:11 编辑

有一个工程,站内为二级负荷,一路市电供电,一路自备柴油发电机供电,有下列3种供电系统,哪个更合适,更符合规范,请大家给宝贵意见。首先市电与发电机互锁,不能并列运行,其次要满足消防负荷末端供电要求。
方案一,消防负荷线路只有一路带点
方案二在发电机工作的情况下,消防负荷两条线路都带电
方案三发电机与市电首端切换,单母线供电,消防负荷提供两条线路且同时带电
求问,有没有哪个规范规定,市电与发电机必须首端要切换的

QQ截图20150718224830.jpg QQ截图20150718225954.jpg QQ截图20150718224905.jpg



QQ截图20150718224830.jpg


QQ截图20150718225954.jpg


QQ截图20150718224905.jpg

免费打赏
jianzhudianqic
2015年07月26日 06:11:10
22楼
路过学习了
回复
yanglin0109
2015年07月26日 17:40:12
23楼
连锁开关不应该是一开一闭的吗
:lol
回复
三目童子
2015年07月26日 22:12:16
24楼
首端切换一般用于临时施工用电重要负荷的切换 经济可靠 末端切换一般用于民用建筑 在不考虑电缆长度及负荷位置较远时选用末端切换 分列运行是比较可靠的 并列运行是有电位差的,电压不平衡会造成串流使变压器过载及损耗
回复
朴风pyr
2016年01月17日 13:01:48
25楼
很有营养 学习了...
回复
大同00
2016年01月17日 20:05:54
26楼
三个方案均不妥。一、二冷备用;三同一段母线引出2个回路末端互投。
回复
happyzy83
2016年01月18日 09:34:54
27楼
看了这个学到不少,谢谢