关于高压柜继电器保护原理
流星划无痕
2015年07月18日 17:16:48
只看楼主

高压柜采用电流继电器DL31,DL32,两个ZJ6中间继电器,两个DX31B-0.05A信号继电器,一个时间继电器,组成的继电保护回路,实在弄不明白其中的原理,作为一名电气初学者,求帮助。

高压柜采用电流继电器DL31,DL32,两个ZJ6中间继电器,两个DX31B-0.05A信号继电器,一个时间继电器,组成的继电保护回路,实在弄不明白其中的原理,作为一名电气初学者,求帮助。
免费打赏
流星划无痕
2015年07月18日 17:32:37
2楼
本帖最后由 hy86114230 于 2015-7-18 17:37 编辑

图纸在这,求各位帮忙指点一下
回复
流星划无痕
2015年07月19日 20:10:56
3楼


其中串联中间继电器回路,是如何动作的?信号继电器的作用是什么?
回复
lingxuct
2015年07月19日 21:40:42
4楼
老头老眼晕花,看不清楚图纸,不过按这些元件和保护的基本要求,只是猜想:

1DL和2DL二只电流继电器是速断,只要这二只电流继电器中任何一只动作,断路器立即跳闸;

3DL和4DL二只电流继电器接点是接通时间继电器SJ接点,SJ经延时后接通DJ中间继电器,DJ中间继电器接点再接通跳闸线圈的,这个回路叫过流保护。

应该还有一个零序电流继电器,叫接地保护(图中好象没画)。

到跳闸回路去时都会经过电流型信号继电器,跳闸时有信号给值班员可知道是什么故障。
回复
chenzy0221
2015年07月20日 08:16:14
5楼
求高手解答啊
回复
liyongjing12
2015年07月20日 08:57:23
6楼
这个原理图很常见!
回复
天下唯吾曹孟德
2015年07月20日 09:06:26
7楼
这个原理应该是
电流互感器二次侧接电流继电器,电流继电器动作后起动中间继电器,其接点闭合后,经串联的信号继电器接通断路器的跳闸线圈。时间继电器就是为了过电流保护,定时限(粗粗看下没看到在哪里,但是看到过流保护应该就这原理)
为什么加入1个中间继电器就是因为电流继电器接点容量比较小,不能直接通过跳闸线圈的电流,因此由容量比较大的中间继电器接点完成。
回复
emile001
2015年07月20日 09:14:24
8楼
学习二次回路!
回复
流星划无痕
2015年07月20日 12:33:05
9楼
学习了,谢谢大家热情的解答!

天使他哥:我现在也是这里不会,教教我吧

回复

相关推荐

APP内打开