10KV电压异常,求解
wqadyl
wqadyl Lv.4
2015年07月18日 14:48:03
只看楼主

10KV配电室送电,AB线电压10KV,BC线电压10KV,AC线电压为18KV,测量二次电压也分别为100V、100V、180V,上一级电压正常,请问是何原因?

10KV配电室送电,AB线电压10KV,BC线电压10KV,AC线电压为18KV,测量二次电压也分别为100V、100V、180V,上一级电压正常,请问是何原因?
免费打赏
lhdlgmz
2015年07月23日 21:53:42
12楼
本帖最后由 lhdlgmz 于 2015-7-23 21:57 编辑

如果PT是V/V接线基本可肯定是PT二次接线有误。PT同名端搞错了。调一下其中一个绕组的A,X(一次绕组)或a,x(二次绕组)即可