10KV配电室送电,AB线电压10KV,BC线电压10KV,AC线电压为18KV,测量二次电压也分别为100V、100V、180V,上一级电压正常,请问是何原因?

10KV配电室送电,AB线电压10KV,BC线电压10KV,AC线电压为18KV,测量二次电压也分别为100V、100V、180V,上一级电压正常,请问是何原因?
免费打赏
lingxuct
2015年07月18日 15:40:37
2楼
是不是PT柜装有消谐装置,且母线上无任何负载?

请送一台变压器试试,电压马上会正常的。
回复
zongch1939
2015年07月19日 15:59:47
3楼
电压异常持续时间为多少?
回复
lhdlgmz
2015年07月19日 19:48:09
4楼
本帖最后由 lhdlgmz 于 2015-7-21 23:47 编辑

10KV电压是实际测量的吗?!!否则可能PT二次接线有误。
如果PT是V/V接线基本可肯定是 PT二次接线有误。PT同名端搞错了。调一下其中一个绕组的A,X(一次绕组)或a,x(二次绕组)即可
回复
wboy8759
2015年07月19日 19:50:21
5楼
可能存在系统谐振。
回复
chenzy0221
2015年07月20日 08:18:18
6楼
求高手解答啊
回复
天下唯吾曹孟德
2015年07月20日 08:33:15
7楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-7-20 08:34 编辑

B相失地蛮符合的,但是能长期? A升高,C升高,B接近0,正好是AC17.32kV,如果电压是10.5,正好18
回复
lhdlgmz
2015年07月20日 20:11:19
8楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-7-20 08:33 B相失地蛮符合的,但是能长期? A升高,C升高,B接近0,正好是AC17.32kV,如果电压是10.5,正好18不可能吧。……。…。…。…。…。…。…。……。………
回复
wboy8759
2015年07月20日 22:01:10
9楼
只有谐振才有可能将线电压幅值放大到近于原来的1.8倍。
回复
帝王枫
2015年07月21日 11:47:00
10楼
学习了
8#好厉害
回复
qitianlanlan
2015年07月23日 16:08:15
11楼
来学习学习,谢谢