变压器的朝向与活动护栏的方向
泛舟天南
2015年07月17日 08:46:24
只看楼主

正在做一个1600kVA的油变,原先图上标注的高压侧朝门朝1.7米移动护栏,老大说低压侧朝向护栏,请问这也要求出在哪里啊,我怎么没找见,附图如下

正在做一个1600kVA的油变,原先图上标注的高压侧朝门朝1.7米移动护栏,老大说低压侧朝向护栏,请问这也要求出在哪里啊,我怎么没找见,附图如下
QQ截图20150717084400.png

QQ截图20150717084400.png

免费打赏
lingxuct
2015年07月17日 09:26:33
2楼
变压器安装规范
变压器是电网中必不可少的重要设备,主要起到电压、电流的变换和隔离作用。变压器是根据电磁感应原理工作的。
变压器安装规范:
1. 变压器宽面推进时,低压侧应向外;变压器侧面推进时,油枕侧向外,便于带电巡视检查。
2. 变压器室的安全距离。室内变压器外壳,距门不应小于1m,距墙不应小于0.8m;额定电压为35KV及其以上的变压器,距门不应小于2m,距墙不应小于1.5m;变压器二次线线的支架,距地面不应小于2.3m,高压线线两侧应加遮栏;变压器室要么有操作用的开关时,在操作方向上应1.2m以上的操作宽度。
3.变压器室属于一、二级耐火等级的建筑,其大门、进出风窗的材料应满足防火要求。
4.变压器室 应用铁门,采用木质门应包镀锌冷轧钢板(俗称铁皮),门的宽度和高度应根据安装设备情况而写,一般宽为1.5m,高为2.5-2.8m,门应向外开。较短(不超过7m)的配电室,允许有一个出口,超过7m时不得少于两个出口。
5. 变压器室顶板高度按设计的要求,一般不低于4.5-5m。
6.变压器一线的安装,不应妨碍变压器吊芯检查。
7. 进出风百叶窗的内侧要装有网孔不大于10mm*10mm的防动物网。基础下的进风孔不安百叶窗,但网孔外要安装直铁条,防止网格外的机械损伤,直铁条可采用直径为1mm的圆钢,间距为100mm。
8.变压器室出风窗顶部须靠近屋梁,自然通风拜见温度不应高于45℃,一般出口的有效面积应大于风口的有效面积的1.1-1.2倍。
9.当自然通风的进风温度为30℃时,变压器室地坪距离室外地坪的高度为0.8m;进风温度为35℃时,变压器地坪距离室外地坪的高度为1m。
10. 变压器室内不应有与电气无关的管道通过,有关电缆内要采取防小动物进入的措施。
11. 变压器地基上的轨梁安装,要按不同变压器的轮距固定,基础轨距和变压器的轮距应吻合。
12. 单台变压器的油量超过600㎏时,应设储油坑。
13. 变压器室混凝土地面不起沙,路面抹灰刷白。
14. 各金属部件应涂防腐漆taizhendq
变压器是改变电路中电压的一种设备 它使不符合我们使用的电压改变为我们所需要的电压 。
回复
泛舟天南
2015年07月17日 10:05:57
3楼
ccc___ 发表于 2015-7-17 09:26 变压器安装规范 变压器是电网中必不可少的重要设备,主要起到电压、电流的变换和隔离作用。变压器是根 …非常感谢:lol
回复
北方郎
2015年07月17日 10:18:20
4楼
我手头规范里未见。
变压器布置要考虑进出线、安装、检修方便。进入方向设护栏即可。
回复
北方郎
2015年07月17日 10:21:43
5楼
ccc___ 发表于 2015-7-17 09:26 变压器安装规范 变压器是电网中必不可少的重要设备,主要起到电压、电流的变换和隔离作用。变压器是根 …百度来的吧?好多内容违反现行规范。
回复
lingxuct
2015年07月17日 10:33:06
6楼
北方郎 发表于 2015-7-17 10:21 百度来的吧?好多内容违反现行规范。是百度来的,但朝向问题没错。
回复
fitman
2015年07月17日 10:36:29
7楼
其实方向没有严格要求,只要方便配线。但对于有油尺的要求日常巡视时能看见油面。
回复
北方郎
2015年07月17日 10:49:58
8楼
本帖最后由 北方郎 于 2015-7-17 10:51 编辑

1. 变压器宽面推进时,低压侧应向外;变压器侧面推进时,油枕侧向外,便于带电巡视检查。
郎闲评:变压器布置要考虑进出线、安装、检修方便。进入方向设护栏即可。
2. 变压器室的安全距离。室内变压器外壳,距门不应小于1m,距墙不应小于0.8m;额定电压为35KV及其以上的变压器,距门不应小于2m,距墙不应小于1.5m;变压器二次线线的支架,距地面不应小于2.3m,高压线线两侧应加遮栏;变压器室要么有操作用的开关时,在操作方向上应1.2m以上的操作宽度。

郎闲评:GB50060-2008 5.4.5室内油浸式变压器外壳,1MVA及以下距门不应小于0.8m,距墙不应小于0.8m;1MVA以上距门不应小于1m,距墙不应小于0.8m;变压器室内操作开关基本绝迹。

3.变压器室属于一、二级耐火等级的建筑,其大门、进出风窗的材料应满足防火要求。
郎闲评:油浸式变压器室耐火等级一级;干式变压器或不燃液浸式变压器级二级;
变压器门设置见GB50053-2013 6.1.2。

5. 变压器室顶板高度按设计的要求,一般不低于4.5-5m。
郎闲评:根据变压器安装方式及变压器高度确定净高。

9.当自然通风的进风温度为30℃时,变压器室地坪距离室外地坪的高度为0.8m;进风温度为35℃时,变压器地坪距离室外地坪的高度为1m。

郎闲评:此条仅仅适合油浸式变压器布置,规范未规定地坪标高必须高于室外。
与爆炸危险区域贴临设置的变电所或配电室地坪应至少高于室外0.6m;另外如果地下水水位比较高也要适当提高室内地坪。提高下出线时,室内地坪也便于进出电缆。地坪设置与通风温度无直接关系,发热量提给暖通专业,由其缺点通风方式,如自然通风、机械强制通风、风管通风、设置空调等。

10. 变压器室内不应有与电气无关的管道通过,有关电缆内要采取防小动物进入的措施。
郎闲评:GB50053-2013 6.2.4

12. 单台变压器的油量超过600㎏时,应设储油坑。
郎闲评:GB50229-2006 6.6.6 室内单台含油量超过100kg时应设储油设施;6.6.7 室内单台含油量超过1000kg时设储油设施;

13. 变压器室混凝土地面不起沙,路面抹灰刷白。
郎闲评:GB50053-2013 6.2.5
回复
北方郎
2015年07月17日 10:54:37
9楼
ccc___ 发表于 2015-7-17 10:33 是百度来的,但朝向问题没错。降压变电所,高压架空引入的话,高压侧应朝向进线侧。低压密集式母线出线应直接引入配电室。
回复
北方郎
2015年07月17日 10:56:11
10楼
fitman 发表于 2015-7-17 10:36 其实方向没有严格要求,只要方便配线。但对于有油尺的要求日常巡视时能看见油面。全密闭式油浸式变压器根本没有油枕。
回复
lingxuct
2015年07月17日 11:54:38
11楼
北方郎 发表于 2015-7-17 10:54 降压变电所,高压架空引入的话,高压侧应朝向进线侧。低压密集式母线出线应直接引入配电室。设计时应从安全第一的角度出发,尽量按规范要求做,做不到也得设法变通。架空线为输入电源时,可以转接一根电缆,也可以加装负荷开关(避雷器的必须要装的),由于这些元件的安装,可以把高压转到内侧。如更高电压的架空线接入,就有更大距离的要求,且带电体的离地高度也大了,高压朝内的实质意义也不大了。
回复