给水管道过伸缩缝处需设置伸缩节,伸缩节两边是否必须要设控制阀?
曾先生
曾先生 Lv.8
2015年07月14日 16:41:15
只看楼主

给水管道过伸缩缝处需设置伸缩节,伸缩节两边是否必须要设控制阀?还是只要附近主管上有阀门就不需要在此设了?

给水管道过伸缩缝处需设置伸缩节,伸缩节两边是否必须要设控制阀?还是只要附近主管上有阀门就不需要在此设了?
免费打赏
baowz163
2017年12月06日 15:33:00
2楼
1、伸缩节在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。 2、对带内套筒的伸缩节应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型伸缩节的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 3、需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4、严禁用波纹伸缩节变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。 6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹伸缩节上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。 7、伸缩节所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。 8、水压试验时,应对装有伸缩节管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。 9、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。 10、与伸缩节波纹管接触的保温材料应不含氯离子。
回复
lichangan1000
2017年12月06日 16:27:46
3楼
设阀干什么?
回复
huangzhimin
2017年12月14日 09:41:22
4楼

1、可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB 50015-2003

3.5.11 给水管道不宜穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝。如必须穿越时,应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。

2、伸缩节两边无规定要设控制阀。

回复
青蛙注水
2018年05月18日 17:03:25
5楼

楼主应该是做热力或暖通的吧,二者使用寿命不一样,给水上的伸缩节应该不考虑经常更换

回复

相关推荐

APP内打开