★★★★★★★应急疏散照明及户箱配电系统图疑问★★★★★★★
xcl.3344520
2015年07月14日 10:38:03
只看楼主

本帖最后由 xcl.3344520 于 2015-7-14 10:55 编辑 我本人目前采用上面方案A,原因是1:配电箱内没有熔断器,节省,出线只出3条线,到灯具或开关处转换成4条线,节省!领导要求的方案B,从配电箱内就多增加一条充电线!问:以上哪种方案合理!最好是有国家规范或者图集标准的!需要说服领导或者自己!领导方案,进线采用断路器,缺点 上级断路器需要配合,开关不好选,同级的话无选择性跳闸,上级选大一级的话,线缆跟着变大!(总开关可以延伸到其他任何配电箱,领导不让用隔离开关,一定要选断路器)

本帖最后由 xcl.3344520 于 2015-7-14 10:55 编辑

yjA.jpg
我本人目前采用上面方案A,原因是1:配电箱内没有熔断器,节省,出线只出3条线,到灯具或开关处转换成4条线,节省!

YJB.jpg
领导要求的方案B,从配电箱内就多增加一条充电线!
问:以上哪种方案合理!最好是有国家规范或者图集标准的!需要说服领导或者自己!


HXA.jpg
领导方案,进线采用断路器,缺点 上级断路器需要配合,开关不好选,同级的话无选择性跳闸,上级选大一级的话,线缆跟着变大!(总开关可以延伸到其他任何配电箱,领导不让用隔离开关,一定要选断路器)

HXB.jpg
我参照图集12DX603 住宅小区建筑电气设计与施工 的方案 进线开关选用隔离开关或者负荷开关!个人觉得上级开关容易选择,线缆不需要可以一级!

拿着这个05SDX006民用建筑工程设计常见问题分析及图示
跟领导说话,还是被领导喷,坚决要断路器,不要隔离开关,否则我图纸不签字!

截图00.jpg

截图01.jpg
















yjA.jpg


YJB.jpg


HXA.jpg


HXB.jpg


截图00.jpg


截图01.jpg

边军1001
2015年07月16日 09:17:33
12楼
住户配电箱进线开关需要设置自恢复式、欠电压保护电器,如果用熔断器的话这些功能如何实现
回复
边军1001
2015年07月16日 09:18:05
13楼
建议用有保护功能的断路器较好
回复
边军1001
2015年07月16日 09:18:38
14楼
领导一句话,你就要改半天
回复
xwlin1989
2015年07月16日 14:55:15
15楼
入户配电箱总开关可以用隔离开关?
回复
fujunlg
2015年07月16日 16:16:38
16楼
jiangcz1 发表于 2015-7-15 09:23 如果你是自带蓄电池的应急灯具,你上面的方案A和方案B都是有问题,你想一下火灾怎么强启,带蓄电池的灯具 …有道理,强启线单独一路(空开/熔断+接触器),充电线由正常供电线分接出来。
回复
zlj131425
2015年07月16日 16:36:18
17楼
用断路器好点,现在的断路器都带隔离功能
回复
洞庭湖的草鱼
2015年07月16日 19:34:09
18楼
学习了!!!!
回复
laoma110
2015年07月17日 05:15:20
19楼
出线为4根线是正确的,但实际操作一般只出3根线。
回复
放水发电
2015年07月17日 08:15:20
20楼
非常值得学习!
回复
趴趴小米
2015年07月17日 08:29:50
21楼
领导一句话,你就要改半天
回复

相关推荐

APP内打开