★★★★★★★应急疏散照明及户箱配电系统图疑问★★★★★★★
xcl.3344520
2015年07月14日 10:38:03
只看楼主

本帖最后由 xcl.3344520 于 2015-7-14 10:55 编辑 我本人目前采用上面方案A,原因是1:配电箱内没有熔断器,节省,出线只出3条线,到灯具或开关处转换成4条线,节省!领导要求的方案B,从配电箱内就多增加一条充电线!问:以上哪种方案合理!最好是有国家规范或者图集标准的!需要说服领导或者自己!领导方案,进线采用断路器,缺点 上级断路器需要配合,开关不好选,同级的话无选择性跳闸,上级选大一级的话,线缆跟着变大!(总开关可以延伸到其他任何配电箱,领导不让用隔离开关,一定要选断路器)

本帖最后由 xcl.3344520 于 2015-7-14 10:55 编辑

yjA.jpg
我本人目前采用上面方案A,原因是1:配电箱内没有熔断器,节省,出线只出3条线,到灯具或开关处转换成4条线,节省!

YJB.jpg
领导要求的方案B,从配电箱内就多增加一条充电线!
问:以上哪种方案合理!最好是有国家规范或者图集标准的!需要说服领导或者自己!


HXA.jpg
领导方案,进线采用断路器,缺点 上级断路器需要配合,开关不好选,同级的话无选择性跳闸,上级选大一级的话,线缆跟着变大!(总开关可以延伸到其他任何配电箱,领导不让用隔离开关,一定要选断路器)

HXB.jpg
我参照图集12DX603 住宅小区建筑电气设计与施工 的方案 进线开关选用隔离开关或者负荷开关!个人觉得上级开关容易选择,线缆不需要可以一级!

拿着这个05SDX006民用建筑工程设计常见问题分析及图示
跟领导说话,还是被领导喷,坚决要断路器,不要隔离开关,否则我图纸不签字!

截图00.jpg

截图01.jpg
















yjA.jpg


YJB.jpg


HXA.jpg


HXB.jpg


截图00.jpg


截图01.jpg

开心老爸
2015年07月14日 11:39:18
2楼
就地控制的应急照明灯具不需要从配电箱引出充电线,而集中控制的需要
回复
co1427713266905
2015年07月14日 23:00:24
3楼
学习了!!!!
回复
巴亚
2015年07月15日 09:04:06
4楼
领导一句话,你就要改半天
回复
qq_1423529138570
2015年07月15日 09:05:34
5楼
住宅进线箱里已不能采用负荷开头,只能选用断路器,这是住宅电气规范里有这一条的,其它建筑没要求。但我没看明白为什么进线开关要设置两个呢?
回复
qq_1423529138570
2015年07月15日 09:06:13
6楼
就是为了统一装一个漏电开头?
回复
jiangcz1
2015年07月15日 09:23:30
7楼
如果你是自带蓄电池的应急灯具,你上面的方案A和方案B都是有问题,你想一下火灾怎么强启,带蓄电池的灯具要没有市电才能转换成灯具自带蓄电池供电而点亮,你这两个方案都是有问题的。如果是不自带蓄电池那就没有充电线这种说法,只有强启线,如果要现场控制的话要加单联双控开关,而不是单联单控。
对于用断路器还是隔离开关(现在没有负荷开关的叫法,都改为隔离开关,你用的图例也是不对的,你可以查看低压配电设计规范P67页),关键你要理解配电级数的概念,同一级配电的断路器整定值都是一样的,只是设置的位置不同,关于住宅进线必须用断路器,规范规定要同时断开中性线,并具有过载,短路,欠电压保护,隔离开关没这个功能。
回复
co1436323689647
2015年07月15日 09:29:36
8楼
住户配电箱进线开关需要设置自恢复式、欠电压保护电器,如果用熔断器的话这些功能如何实现?
回复
商场孙工
2015年07月15日 11:40:05
9楼
个人做法是地下室等大范围集中控制的采用B方案 ,其余采用A方案。
至于选择断路器或是负荷开关,原则上都没什么问题,不过建议断路器,因为是住宅,个人和物业分开,总箱归物业管,个人根本碰不到,所以还是建议用有保护功能的断路器较好。
回复
星夜梦话
2015年07月15日 20:26:40
10楼
建议用有保护功能的断路器较好
回复
边军1001
2015年07月16日 07:34:04
11楼

路过学习了!!!!
回复