内容简介: 1.工程概述:本游泳馆总池水面积约1500平方米,水深2米,总的水容积约为3000立方米,设计水温为28℃,本设计的重点在于冬季情况下能满足泳池所损失的热量,使泳池水温维持在设计水温,泳池水加热设计水温为28℃。 2.设计范围:本工程设计内容为室内泳池的恒温。 第一章、工程简介及方案设计 1.1设计内容及设计依据 1.1.1工程概述 本游泳馆总池水面积约1500平方米,水深2米,总的水容积约为3000立方米,设计水温为28℃,本设计的重点在于冬季情况下能满足泳池所损失的热量,使泳池水温维持在设计水温,泳池水加热设计水温为28℃。
内容简介: 1.工程概述:本游泳馆总池水面积约1500平方米,水深2米,总的水容积约为3000立方米,设计水温为28℃,本设计的重点在于冬季情况下能满足泳池所损失的热量,使泳池水温维持在设计水温,泳池水加热设计水温为28℃。 2.设计范围:本工程设计内容为室内泳池的恒温。
第一章、工程简介及方案设计
1.1设计内容及设计依据
1.1.1工程概述
本游泳馆总池水面积约1500平方米,水深2米,总的水容积约为3000立方米,设计水温为28℃,本设计的重点在于冬季情况下能满足泳池所损失的热量,使泳池水温维持在设计水温,泳池水加热设计水温为28℃。
1.1.2设计范围
本工程设计内容为室内泳池的恒温。
1.1.3设计依据
1)、本工程依据建设单位提供的建施图;
2)、<
<暖气与通风工程施工及验收规范>
>(GB50243-97);
暖气与通风工程施工及验收规范>
3)、<
<采暖通风与空气调节设计规范>
>(GBJ19-87);
采暖通风与空气调节设计规范>
4)、<
<高层民用建筑设计防火规范>
>(GB50045-95);
高层民用建筑设计防火规范>
5)、<
<全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力>
>(GB19-87);
全国民用建筑工程设计技术措施>
6)、<
<空气调节设计手册>
>(中国建筑工业出版社、第二版);
空气调节设计手册>
7)、<
<采暖空调制冷手册>
>(机械工业出版社);
采暖空调制冷手册>
8)、<
<建筑设计防火规范>
>GBJ16-2001;
建筑设计防火规范>
9)、PHNIX泳池热泵机组的性能;
10)、国家现行的其他相关规范及措施。
1.2设计参数
1)昆明室外计算参数:
夏季干球温度22.2℃,湿球温度25.8℃,相对湿度83%;
过度季节干球温度18℃,湿球温度16℃,相对湿度70%;
冬季干球温度3℃,相对湿度68
2)室内设计参数:
夏季干球温度29℃, 湿球温度23.7℃,相对湿度不大于70%;
过度季干球温度29℃,湿球温度23.7℃,相对湿度不大于70%;
冬季干球温度29℃, 湿球温度23.7℃,相对湿度不大于70%。
3)泳池水温确定:
游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计:
室内游泳池:
A.比赛游泳池:24~26℃;
B.训练游泳池:25~27℃;
C.跳水游泳池:26~28℃;
D.儿童游泳池:24~29℃;
室内游泳池:
A.比赛游泳池:24~26℃;
B.训练游泳池:25~27℃;
C.跳水游泳池:26~28℃;
D.儿童游泳池:24~29℃;
注:旅馆、学校、俱乐部和别墅内附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水温度数值设计。
4)露天游泳池的池水温度不宜低于22℃。
5)循环周期
游泳池水的循环周期,应根据游泳池的使用性质、游泳人数、池水容 积、水面面积和池水净化设备运行时间等因素确定。一般可按下表3.7采用。
游泳池水的循环周期 表3.7
游泳池水如采用间歇式循环时,应按游泳池开放前后将全部池水各循环一次计算。
1.3水的加热
1.3.1恒温计算
本游泳馆泳池水总面积为1500平方,水深2米。水容积约为3000立方米设计水温为28℃
游泳馆内计算参数:设计室内温度29℃;相对湿度65%,池水温度28℃;室内水面风速0.3m/s;
1) 冬季泳池面蒸发损失的热量计算:
Qx = α· у ( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B)
式中 Qx—— 泳池表面蒸发损失的热量( kJ/h );
α—— 热量换算系数, α = 4.1868 kJ /kcal ;
у—— 与泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热( kcal/kg );
vf ——泳池水面上的风速( m/s ),一般按下列规定采用:室内水池 vf= 0.2~0.5 m/s ;露天水池 vf = 2~3 m/s ;
Pb—— 与泳池水温相等(28℃)的饱和空气的水蒸汽分压力( mmHg );
Pq——与泳池的环境空气温度(29℃)相等的水蒸汽压力( mmHg );
A——泳池的水表面面积( m2 );
B—— 当地的大气压力( mmHg )。
而泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,占泳池水表面蒸发损失热量的 20% 。
B—— 当地的大气压力( mmHg )。
而泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,占泳池水表面蒸发损失热量的 20% 。
查相关参数表可计算得:
Qx = α· у ( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B)
=4.1868×579.52×(0.0174×0.3+0.0229)(28.3-21)1500(760/763)
=2426.33×0.02812×7.3×1500×0.996
=744113( kJ/h )=177728( kcal/h )
2) 泳池每小时总损失热量:
Qy= Qx*0.2
加上泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,
泳池每小时总损失热量为:177728×0.2=35546( kcal/h )
3) 泳池补水加热所需的热量:
Qb=αqbу(tr- tb)/t
式中 Qb——游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h);
α——热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal);
qb——游泳池每日的补充水量(L);按泳池水量的5%确定;
у——水的密度(kg/L);
tr——游泳池水的温度(℃);
tb——游泳池补充水水温(℃);
t——加热时间(h)。
查相关参数表可知:
qb=3000m3×5%=150000L
tr=28℃
tb=10℃
则 Qb=αqbу(tr- tb)/t
=4.1868×150000×1(28-10)/24
=471015( kJ/h )
=112500( kcal/h )
4) 经计算得泳池平均每小时经水面蒸发和传导损失的热量、池壁和池底传导损失的热量、管道的净化水设备损失的热量、泳池补水所需的加热量合计为177728+35546+112500=325774( kcal/h )=379KW,则每小时损失热量为379KW
1.4设计选型
机型
|
型号
|
数量
|
额定制热量
|
制热输入功率
|
泳池恒温
|
PASRW250S-V-P
|
5
|
100kw
|
24.5kw
|
泳池机的产品特点
■设计灵活、安装方便:整体式设计,机组外形美观紧凑,安装面积小,风冷主机和冷水辅机分离结构,使水系统完全置于室内,完全防止了冬天冻结的情况出现,尤其适合于寒冷地区气候。
■工程安装 简便,运行及维护成本低廉。
■采用先进的钛钛金属水换热器,能够抵御水中氯离子的侵蚀,外壳采用优质双面镀锌钢板,经久耐用。
■采用先进的钛钛金属水换热器,能够抵御水中氯离子的侵蚀,外壳采用优质双面镀锌钢板,经久耐用。
■机组能效比高,制热量大。
■节能环保:采用热泵技术,与其它常规热水设备(如:燃油锅炉、燃气锅炉、电锅炉等)相比可节省65%~80%的运行费,对环境无污染。
■使用安全:水电隔离;无明火,无漏电,确保人身安全。
■节能环保:采用热泵技术,与其它常规热水设备(如:燃油锅炉、燃气锅炉、电锅炉等)相比可节省65%~80%的运行费,对环境无污染。
■使用安全:水电隔离;无明火,无漏电,确保人身安全。
第二章、泳池热泵性能及特点
商用中央空调 汇集数字控制,先进制冷技术,模块组合,网络技术及故障诊断等当今先进技术,在健康舒适、节能、超低噪音、安装维修简便、精确控制、网络工程、节省空间等方面具有传统中央空调和家用空调不可比拟的优势。产品包括风冷冷风热泵型商用中央空调器、风冷冷热水商用中央空调机组,水源热泵商用中央空调、空气源热泵热水机组等共一百多个规格。
2.1泳池热泵系列
泳池恒温加热系列机组是当今世界上技术领先的新型泳池恒温加热设备之一,它采用先进的热泵恒温技术和纯钛盘管换热技术,直接吸收空气中的低位能,来加热泳池水或维持泳池水恒温,彻底打破了依赖燃烧热辐射来加热热水的格局,有效提高了泳池加热和恒温的安全性和灵活性,尤其适用于别墅泳池,会所泳池,大型泳池适用。
2.2泳池热泵工作原理
风冷热泵泳池热水机(简称泳池机)是目前世界上最先进、能效比高的热水设备之一,泳池机采用的是热泵技术,热泵是世界上在热能应用领域中的一项高新技术,它是采用电能驱动‘把热量从低温热源转移到高温热源中的一种装置。根据逆卡诺循环原理,采用极少的电能驱动,通过吸热工质把空气中零下15度以上的空气热源传递到空气发生器导致空气交换器内的冷媒受热升温气化产生的热量被释放到水中,致使水温升高。泳池机是一种新型高效率节能热水器,其工作原理与空调器相似,是根据逆卡诺循环原理,采用少量的电能驱动压缩机运行,高压的液态工质经过膨胀阀后在蒸发器内蒸发为气态,并大量吸收空气中的热能,气态的工质被压缩机压缩成为高温、高压的液态,然后进入冷凝器放热,把水加热,如此不断地循环加热,可以把水加热至50℃-65℃。在运行过程中,消耗了一份的能量(每匹750瓦,仅相当于一只家用电饭锅的用电量),同时从环境空气中吸收转移了四份的能量(热量)到水中,相对于电热水器而言,节约了四分之三的电能。
2.3泳池热泵的特点
高效率节能:热泵不是热能的转换设备,而是热量的搬运设备,它的制热效率不受能量转换效率100%为极限的制约,而是受逆向卡诺循环效率的制约,当热泵从低温中吸取热量传输到高温中的热量不仅大于所消耗的能量,而且大于从低温中吸收的能量,因此热泵在由低温向高温传热过程中能够产生几倍增的能量。
超节能产品:输入1度电可输出3-4度电的能量。
大功率:单机输出功率大能满足各类大功率加热或制冷的场合,占地面积小使用寿命长:主机正常寿命高达10-20年。
安全性能高:热泵和电冰箱、空调一样,它是通过电能驱动工质在真空状态下从低温向高温传热,电不直接与加热器接触因此是最安全的产品。
大功率:单机输出功率大能满足各类大功率加热或制冷的场合,占地面积小使用寿命长:主机正常寿命高达10-20年。
安全性能高:热泵和电冰箱、空调一样,它是通过电能驱动工质在真空状态下从低温向高温传热,电不直接与加热器接触因此是最安全的产品。
运行成本低:使用热泵在各个领域,可节省运行费用,是最安全、最节能、最省钱的绿色环保产品。
2.4泳池机与其它能源分析对比
在相同条件下对室内100m3泳池进行恒温加热
在冬季泳池水温日常恒温在28℃,按每天散热泳池降温2℃计算
加热热水所需热量:4.2×1000×2/24=350 KJ/h
能源价格 电:0.80元/度; 轻柴油:3.90元/kg; 液化气10.00元/kg;天燃气:3.00元/m3;
费用对比如下:
|
泳池热泵
|
燃油热水炉
|
燃气热水炉
|
电热水炉
|
|
使用能源
|
电
|
轻柴油
|
液化气
|
天燃气
|
电
|
能源热值
|
860 kcal/度
|
10200 kcal/kg
|
24000 kcal/kg
|
10000 kcal/m3
|
860 kcal/度
|
加热热水
|
400%
|
80%
|
80%
|
95%
|
95%
|
能源所耗量
|
58.14
|
24.51
|
10.42
|
21.05
|
244.8
|
所需费用
|
46.00
|
95.59
|
104.20
|
63.16
|
195.84
|
环境影
响状况
|
无任何污染
|
污染严重,一些大城市禁止止使用
|
有燃烧气体排放
|
有燃烧气体排放
|
无任何污染
|
安全性能
|
安全可靠
|
有漏洞、火灾、爆炸等隐患
|
有漏洞、火灾、爆炸等隐患
|
有漏洞、火灾、爆炸等隐患
|
电热管易老化有漏电隐患
|
2.5.1泳池热泵性能参数
机组型号
|
PASRW
|
250S-V-QX-P
|
||
模块数量
|
台
|
1
|
||
机组运行模式
|
额定制热
|
制热量
|
kW
|
92.5
|
kcal/h
|
79550
|
|||
输入功率
|
kW
|
17.6
|
||
运行电流
|
A
|
31.5
|
||
额定除湿
|
制冷能力(除湿)
|
kW
|
58.5
|
|
kcal/h
|
50310
|
|||
输入功率
|
kW
|
19.5
|
||
运行电流
|
A
|
34.9
|
||
制热+除湿
|
制热量
|
kW
|
88.5
|
|
kcal/h
|
76110
|
|||
除湿能力(除湿)
|
kW
|
65.0
|
||
输入功率
|
kW
|
15.4
|
||
运行电流
|
A
|
27.6
|
||
电源形式
|
/
|
380V/3N~/50Hz
|
||
压缩机
|
形式
|
/
|
全封闭涡旋式
|
|
数量
|
/
|
2
|
||
泳池加热侧水流量
|
m3/h
|
26
|
||
除湿侧水流量
|
m3/h
|
10
|
||
空调侧进/出水口
|
|
DN65
|
||
泳池侧进/出水口
|
|
Φ110
|
||
外形尺寸(L/W/H)
|
mm
|
2180/1060/2130
|
||
包装尺寸(L/W/H)
|
mm
|
2280/1160/2290
|
||
净重
|
kg
|
800
|
||
除湿风柜型号
|
|
PGDH-060
|
||
模块数量
|
台
|
1
|
||
除湿运行
|
除湿量(回风27.8℃/70% RH)
|
kg/h
|
45
|
|
风量
|
m3/h
|
25000
|
||
制热+除湿运行
|
除湿量(回风27.8℃/70% RH)
|
kg/h
|
50
|
|
风量
|
m3/h
|
25000
|
||
外形尺寸(L/W/H)
|
mm
|
2330/1780/1470
|
||
净重
|
kg
|
750
|
||
|
|
|
|
|
■额定制热测试工况:泳池恒温侧进/出水温度为27℃/—;环境干/湿球温度为24℃/19℃;
|
||||
■除湿测试工况:除湿侧进/出水温度为12℃/7℃;环境干/湿球温度为35℃/24℃;
|
||||
■制热+除湿测试工况:泳池恒温侧进/出水温度为27℃/—;除湿侧进/出水温度为12℃/7℃;
|
||||
■除湿末端的数量、风量及外形尺寸视泳池的实际工程情况而定,订购前请和我司相关技术人员技术沟通后选型。
|
||||
■机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。
|