前几天看的一台冷水机组, 7P小压机. 两台小压缩机的氟系统公用. 两台压机报低压故障, 经检查, 系统静止压力为6.5bar, 运行压力高压10bar, 低压1.5bar, 停机后很快压力就能平衡. 据此认为缺制冷剂. 然后排空制冷剂, 氮气打压15.4bar, 保压24小时, 压力表没有明显变化, 外接管道没有明显漏点, 因此认为可能是针阀没有拧紧,或膨胀阀不严造成制冷剂泄露, 抽空加制冷剂, 试运行, 结果高低压平衡不了了. 静止时, 高压10bar, 低压8bar, 运行时, 高压12.5bar, 低压7bar. 油堵? 还是其它问题?
据此认为缺制冷剂. 然后排空制冷剂, 氮气打压15.4bar, 保压24小时, 压力表没有明显变化, 外接管道没有明显漏点, 因此认为可能是针阀没有拧紧,或膨胀阀不严造成制冷剂泄露, 抽空加制冷剂, 试运行, 结果高低压平衡不了了. 静止时, 高压10bar, 低压8bar, 运行时, 高压12.5bar, 低压7bar. 油堵? 还是其它问题?
运行的时候, 压机状态正常, 电压电流都和正常运行一样. 吸气口及其下面有结露, 但停机时, 油回不来, 油位在油镜最低点, 运行时, 油能达到油镜最高点以上, 且浑浊.
运行一天后, 客户打电话说压机不正常, 通体发热, 请问这是怎么回事. 求大神解答. 谢谢.