关于预埋件施工验收标准
蓝领d
蓝领d Lv.4
2015年07月12日 16:58:43
只看楼主

在GB50204中,表4.2.6(预埋件允许偏差)项目中,预埋钢板中心线位置允许偏差3mm,同规范表5.5.2(钢筋安装位置的允许偏差)中,表内项目栏也有预埋件项,中心线位置允许偏差5mm,增加了水平高差+3mm,实际中怎样执行,请大侠指教,谢阅!

在GB50204中,表4.2.6(预埋件允许偏差)项目中,预埋钢板中心线位置允许偏差3mm,同规范表5.5.2(钢筋安装位置的允许偏差)中,表内项目栏也有预埋件项,中心线位置允许偏差5mm,增加了水平高差+3mm,实际中怎样执行,请大侠指教,谢阅!
jszxwsw
2015年07月13日 15:50:55
2楼
具体问题具体分析
回复
蓝领d
2015年07月13日 16:44:43
3楼
感觉有道理,谢谢指点!
回复
zyhjiao
2015年07月14日 09:08:39
4楼
4.2.6是固定在模板上的埋件,5.5.2是固定在钢筋上的埋件。
回复
蓝领d
2015年08月21日 08:00:05
5楼
谢谢帮助!
回复

相关推荐

APP内打开