求教屋面梁环境类别和最大裂缝宽度
zxb1992
zxb1992 Lv.2
2015年07月10日 10:43:50
只看楼主

小弟新手,向各位前辈求教:关于《混规》3.4.5条,钢筋混凝土屋面梁的环境类别和最大裂缝宽度限值该如何确定?如确定为“二b类”,那“注2:在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.20mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.30mm;”该如何理解?屋面梁是否“一类”环境?小弟也查过一些资料,有人认为“屋面有防水保温层,故可以认为是“一类”环境。”

小弟新手,向各位前辈求教:

关于《混规》3.4.5条,钢筋混凝土屋面梁的环境类别和最大裂缝宽度限值该如何确定?如确定为“二b类”,那“注2:在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.20mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.30mm;”该如何理解?屋面梁是否“一类”环境?

小弟也查过一些资料,有人认为“屋面有防水保温层,故可以认为是“一类”环境。”这种说法是否可信?还有人认为“屋面梁的支座和跨中应分别考虑为“二类”和“一类”环境”,从而分别确定最大裂缝宽度限值。

请问各位前辈是怎么理解这个问题的,或者有什么经验求授。第一次发帖,请多包涵!

免费打赏
zxb1992
2015年07月10日 11:05:06
2楼
人工置顶
回复
洞房不败之玉女
2015年07月10日 11:08:32
3楼
学习了,没注意过这些
回复
zxb1992
2015年07月10日 11:13:59
5楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-7-10 11:08 学习了,没注意过这些这位前辈实际是怎么控制的?
回复
洞房不败之玉女
2015年07月10日 11:16:39
6楼
zxb1992 发表于 2015-7-10 11:13 这位前辈实际是怎么控制的?我是后辈。没控制过裂缝,也没法控制
回复
wxf20072008
2015年07月10日 11:59:29
7楼
规范确实是规定的较粗糙,屋架也应按跨度限制下较合理。
回复
wjnzhjh
2015年07月12日 14:29:12
8楼
由于进行了保温和防水,因此和楼面梁一样。
回复
zxb1992
2015年07月13日 15:00:25
9楼
wxf20072008 发表于 2015-7-10 11:59 规范确实是规定的较粗糙,屋架也应按跨度限制下较合理。是的有道理
回复
zxb1992
2015年07月13日 15:00:51
10楼
wjnzhjh 发表于 2015-7-12 14:29 由于进行了保温和防水,因此和楼面梁一样。多谢指点!
回复

相关推荐

APP内打开