请教下,弹性低计量是否要考虑裂缝的影响,需要不需要控制?翼缘的纵向配筋一般都是怎么配置的?PK里默认的给的是圆8-300MM,个人感觉太小了,希望大家能告诉小弟一下。谢谢了先
请教下,弹性低计量是否要考虑裂缝的影响,需要不需要控制?翼缘的纵向配筋一般都是怎么配置的?PK里默认的给的是圆8-300MM,个人感觉太小了,希望大家能告诉小弟一下。谢谢了先
2楼
恕本人孤陋寡闻,pk好像不能计算弹性地基梁吧,那里面计算的都是框架梁。
另,弹性地基梁裂缝问题,个人理解理论上应该要验算的,但实际上好像都不验算,假如按二级环境(地基上有水的居多)验算,则配筋会增加很多。不验算好像问题也不大,了不起在配筋时合理安排钢筋直径,配筋保守点,保护层加大点。
回复
3楼
我也不懂
但是我手算了一个箱涵是要抗裂计算的
等待高人指点
回复
4楼
弹性地基梁只是是一种计算底板内力的方法,根据地基和梁的变形协调计算出梁的内力
然后根据内力配筋,既然是配筋,肯定要根据系环境级别考虑裂缝的开展宽度或者抗裂问题!
回复
5楼
你说的那个钢筋(8@300)是分布筋不是通过计算算出来的,是构造。具体看基础规范
回复
6楼
我也有相同的疑问 求大神解答
回复