施工临时用电问题
lyqyzp
lyqyzp Lv.4
2015年07月09日 11:31:22
只看楼主

今天在楼上看到施工方在二十层的脚手架上挂了这样一个临时用电箱,请各位大侠看看有没有不符合安全规范的,应该怎么做!谢谢!

今天在楼上看到施工方在二十层的脚手架上挂了这样一个临时用电箱,请各位大侠看看有没有不符合安全规范的,应该怎么做!谢谢!

IMG_20150707_101454.jpg


IMG_20150707_101504.jpg

一江秋
2015年07月18日 10:07:02
12楼
配电箱跟钢管脚手架接触,万一漏电,整个架子都带电了
回复
laohan98765
2015年07月23日 16:15:09
13楼
“配电箱跟钢管脚手架接触,万一漏电,整个架子都带电了”同意楼上说法,配电箱与钢管脚手架做绝缘处理。
回复
co1437967714383
2015年07月27日 12:04:14
14楼
末端必须是漏电,箱体不许固定牢靠,做到一机一箱一闸
回复
t800
2015年08月04日 11:57:57
15楼
箱子有一个pe排,没有n排;漏电出线直接接三相插座是错误,应该每个回路有隔离有漏电,另外1个漏电回路和微断出线回路也是一样的问题;门没接外壳;这个箱子即在当2级箱子也在当三级箱子。此箱子应该是外墙爬架的提升电机用的;
回复
你若决定灿烂
2015年11月24日 10:52:57
16楼
不安全 没有执行T-NS系统 ,
回复
weibo_1479772881926
2016年11月22日 08:23:01
17楼
无地排,这点肯定不行。如果作为三级箱,按照规范你把多余的开关插座卸了就OK,一机一闸.;作为2级箱,不应该装插座,见JGJ46 2016 8.2.15条,但根据规范,临电措施是三级供电2级漏保,根据8.2.2要求,总箱要设置漏电,3级箱必须设置漏电,2级箱没必要设置漏保;作为2级箱,你要做的是把漏保改为3级断路器,把微断改为塑壳断路器就好,插座取消,增加PE牌。
回复
玉帝哥哥
2016年11月23日 11:45:19
18楼
很实用的东西
回复
a396673967
2016年11月25日 20:25:34
19楼
谢谢楼主的分享!
回复
木叶秋声
2016年11月29日 09:47:05
20楼
谢谢分享!!!
回复
年百万
2016年12月09日 21:57:12
21楼
1.箱子没有做 接地连接。
2.箱子的标识牌也没有
3.接地也没有
回复

相关推荐

APP内打开