今天在楼上看到施工方在二十层的脚手架上挂了这样一个临时用电箱,请各位大侠看看有没有不符合安全规范的,应该怎么做!谢谢!
今天在楼上看到施工方在二十层的脚手架上挂了这样一个临时用电箱,请各位大侠看看有没有不符合安全规范的,应该怎么做!谢谢!
12楼
配电箱跟钢管脚手架接触,万一漏电,整个架子都带电了
回复
13楼
“配电箱跟钢管脚手架接触,万一漏电,整个架子都带电了”同意楼上说法,配电箱与钢管脚手架做绝缘处理。
回复
14楼
末端必须是漏电,箱体不许固定牢靠,做到一机一箱一闸
回复
15楼
箱子有一个pe排,没有n排;漏电出线直接接三相插座是错误,应该每个回路有隔离有漏电,另外1个漏电回路和微断出线回路也是一样的问题;门没接外壳;这个箱子即在当2级箱子也在当三级箱子。此箱子应该是外墙爬架的提升电机用的;
回复
16楼
不安全 没有执行T-NS系统 ,
回复
17楼
无地排,这点肯定不行。如果作为三级箱,按照规范你把多余的开关插座卸了就OK,一机一闸.;作为2级箱,不应该装插座,见JGJ46 2016 8.2.15条,但根据规范,临电措施是三级供电2级漏保,根据8.2.2要求,总箱要设置漏电,3级箱必须设置漏电,2级箱没必要设置漏保;作为2级箱,你要做的是把漏保改为3级断路器,把微断改为塑壳断路器就好,插座取消,增加PE牌。
回复
18楼
很实用的东西
回复
19楼
谢谢楼主的分享!
回复
20楼
谢谢分享!!!
回复
21楼
1.箱子没有做 接地连接。
2.箱子的标识牌也没有
3.接地也没有
回复