选用立式泵是否是为了节省机房空间?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年07月09日 10:41:49
来自于热泵工程
只看楼主

针对本贴【暖通新手必知·12期】新商用中央空调设计经验分享(比较全面)中的两点,网友对此疑问,大家帮忙解答下~ 9、水泵的选择:(除甲方要求外,一般不用备用泵)(1)原则上一律选用管道泵,即立式泵。除非甲方有要求改动。流量大于400m3/h的采用立式双吸泵 5、风冷热泵机组系统中风机盘管下送风口不选用散流器,宜选用双层百叶风口。creative_21cn网友问:以上两条设计原则的目的是什么?

针对本贴【暖通新手必知·12期】新商用中央空调设计经验分享(比较全面)中的两点,网友对此疑问,大家帮忙解答下~


9、水泵的选择:(除甲方要求外,一般不用备用泵)
(1)原则上一律选用管道泵,即立式泵。除非甲方有要求改动。流量大于400m3/h的采用立式双吸泵
5、风冷热泵机组系统中风机盘管下送风口不选用散流器,宜选用双层百叶风口。

creative_21cn网友问:
以上两条设计原则的目的是什么?
选用立式泵是否是为了节省机房空间?
风冷热泵机组系统中风机盘管下送风口不选用散流器,选用百叶是考虑送热风的需要?




免费打赏