通过调查研究发现,近些年来,水利水电工程有着更大的规模,在较大程度上推动了人们的生活和国民经济的发展.高压喷射灌浆技术因为有着较低的施工成本和较大的固结体强度,并且有着较高的可靠性,因此,被广泛应用到工程中对基础防渗的加固中,通过本项技术的应用,可以促使水工建筑物的防渗抗灾能力得到显着提高,促使人们的生命财产安全以及社会经济效益得到了保证. 1 高压喷射灌浆技术 ( 1) 概念分析.高压喷射灌浆技术延伸了传统的灌浆法,也就是遵循灌浆原理,在地基加固中应用了高压喷射技术.工作原理是这样的,在搅拌地层中射入高压水或浆液,同时灌入水泥浆,这样互相凝结,形成的物体就有着较大的强度,在较大程度上提升原地基的承载力和防渗性,促使预期目标得到实现.本项技术施工难度较小,有着丰富的原料和较低的价格,并且耐久性较好,因此就有着较为广泛的使用范围.
1 高压喷射灌浆技术
( 1) 概念分析.高压喷射灌浆技术延伸了传统的灌浆法,也就是遵循灌浆原理,在地基加固中应用了高压喷射技术.工作原理是这样的,在搅拌地层中射入高压水或浆液,同时灌入水泥浆,这样互相凝结,形成的物体就有着较大的强度,在较大程度上提升原地基的承载力和防渗性,促使预期目标得到实现.本项技术施工难度较小,有着丰富的原料和较低的价格,并且耐久性较好,因此就有着较为广泛的使用范围.
( 2) 优势分析.高压喷射法就是将工程钻机利用起来,当到了设计处理的深度之后,利用高压泥浆泵和安装在钻杆杆端的特殊喷嘴,将固化浆液喷射在周围土体,同时,依据一定的速度,来边旋转边提升钻杆,高压射流可以破坏一定范围内的土体结构,并且混合固化浆液,这样就有固结体形成于土体中,具有较好的性能.
2 高压喷射灌浆工艺
( 1) 原材料.在灌浆施工中,可泵性和保水性是浆体必须要具备的性能.在开始灌浆施工之前,需要处理灌浆浆体,通常将其模型做成立方体,并且科学的养护,经过一周之后,全面检查它的抗压力度,如果与要求和规定所符合,就说明灌浆浆体有着较好的可泵性和保水性.另外,在施工过程中,浆体干缩问题也容易出现,为了避免出现这种问题,可以将一些膨胀剂掺加在浆液中.
( 2) 定位技术.本环节主要是将喷灌位置给找出来,在操作时,要严格依据施工设计图来进行,将各种所需参数充分纳入考虑范围,要与固有的钢筋位置所错开,将防渗墙的位里给准确的找出来,对控制桩进行构建,随时做好标记.完成相关工作之后,没有问题就可以开始钻孔工序.
( 3) 钻孔技术.在灌浆施工中,会在一定程度上限制到钻孔.对于直孔和孔壁,除了要笔直之外,还需要足够的均匀.其次,在施工过程中,需要严格依据相关的规范程序来进行施工.比如,要从前向后依次开展灌浆流程,后一钻孔作为前一钻孔的检查孔而存在,为了对钻孔的吸水量进行检查,就需要进行压水试验,如果吸水量与相关要求所符合,就可以省去后续孔的灌浆工作.此外,在开始灌浆工作之前,就需要进行必要的清理,彻底清洗掉钻孔或裂隙中的岩粉,以便促使其干净性得到维持.要按照相关标准,利用冲击钻开钻孔,严格控制钻头和钢筋的直径差,保证其在 5 毫米以内.
( 4) 插管.完成钻孔之后,按照设计好的深度,在地层中及时插入注浆管,此环节通常是连接着钻孔环节,也就是说每一个孔钻完,都需要及时插入喷射管,将压缩空气输入进来,接着打开泥浆泵,进行送浆工序,需要持续三十秒左右,然后拔出钻杆.在插管的过程中,为了避免泥沙堵塞到喷射管的喷嘴,可以同时进行插管和射水工作,如果有较大的压力,可能会射塌孔壁,因此,就需要严格控制水的压力.此外,因为是利用普通的硅酸盐水泥拌制成的水泥浆,需要与相关标准所符合,要选取适中的比例,这样水泥浆的质量方可以得到保证.
( 5) 喷浆.要按照从下到上的顺序来进行喷浆,并且综合考虑其他的因素,如土质、地下水等,适当调整喷浆的流量、压力以及提升速度.在一些情况下,还需要进行二次喷射,也就是喷射于上次喷射形成的浆土混合物,喷射流就会遇到更小的阻力,采用二次喷射,可以促使固体的直径得到增加.完成喷浆工序之后,需要清洗套筒和拉杆,以便下次能够更好的使用.
( 6) 检查.完成灌浆工作之后,还需要进行检查,要严格全面的检查施工质量,并且检查周期维持在一个月.比如,对灌浆区的钻孔进行检验,压水试验就是必须要进行的,通过观察岩心胶,来判断它的施工质量是否出现了问题.同时,还需要分析各种参数.需要注意的是,施工质量并不是只能够通过压水试验来确定,在评定工程灌浆质量的时候,还需要考虑其他的因素; 在蓄水之前,需要仔细检查工程的原始记录,并且仔细分梳灌浆资料记载.对检查孔进行构建,并且做好检查工作,帷幕灌浆和固结灌浆,为了对胶结现状进行检查,都需要去除岩心,要将压水试验应用到设立的检查孔中.如果将帷幕灌浆的方法给应用过来,还需要对钻孔的数量进行检查,根据十分之一的灌浆孔来设置数量,按照 20 比 1 的标准来设置固结灌浆的比例.对于检查孔的直径,帷幕灌浆和固结灌浆方式的检查孔分别控制在 110 毫米以内和 140 毫米以内.在对钻孔进行压水试验时,需要严格依据相关的试验技术规范,在实验之前,还需要进行冲洗作业,采用的设计水压需要超过水压1. 5 倍,这样获得的流量方可以保证更加稳定.
完成了所有工程之后,质量工程师要进行最后一次的复查和审核,严格依据原来的设计图纸和现场施工记录来进行,避免在施工过程中有遗漏的桩位,然后对检测单位的资质等级和技术配备进行审查,要帮助建设单位,对检测单位进行确定,另外,还需要对施工现场处理部位和结构物的变化和沉降情况进行及时的观测和掌握,如果有问题出现,需要结合具体情况,及时采取针对性的解决方法.
3 结语
通过上文的叙述分析我们可以得知,随着时代的进步和发展,水利水电事业发展迅速; 在水利水电工程中,需要对灌浆施工阶段产生足够的重视.本文所介绍的高压喷射灌浆技术,很多因素都会对其产生影响,并且有着较多的施工方式,会在较大程度上影响到施工质量.因此,在具体的实践中,需要紧密结合工程的具体情况,综合考虑诸多方面的因素,严格依据相关的规范和要求来进行施工,将科学的灌浆技术给应用过来,促使水利水电施工质量得到保证.
参考文献
[1]于福臣. 高压喷射灌浆技术在水利工程施工中的使用[J]. 中国新技术新产品,2011,24( 22) : 123 -125.
[2]宋青海. 浅谈水利水电工程施工中高压喷射灌浆技术[J]. 科技与企业,2012,21( 22) : 99 -101.
[3]郭克山. 高压喷射灌浆技术在水利工程中的应用[J]. 农业科技与信息,2008,2( 29) : 99 -101.
[4]梁政济. 水利水电工程中高压喷射灌浆施工技术探讨[J]. 科技致富向导,2013,2( 10) : 44 -46.