有没有规范或者标准明确规定,喷头安装不能使用补芯,必须使用变径管箍的???
有没有规范或者标准明确规定,喷头安装不能使用补芯,必须使用变径管箍的???
2楼
这么多人看了,怎么没人评论一下呢
回复
3楼
还用问吗,不可以
回复
4楼
使用补芯减少出水压力,我们这里是不允许使用。
回复
5楼
吴晓刚 发表于 2015-7-11 22:56 使用补芯减少出水压力,我们这里是不允许使用。有规范要求吗?地方的规定也可以啊 ,只要是文字的明确规定就可以
回复
6楼
目前国内是不允许补芯的,但是诡异的是,除了中国规范外,其他规范都允许补芯。
找自动喷水灭火系统施工验收规范。
回复
7楼
具体参照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》5.1.4.2当管道变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不得采用补芯;当需要采用补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个;公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头;。是否可用,最好提前询问当地消防局,不同地区要求不一样。
回复
8楼
刚刚看了下你这个喷头,完全没必要加补芯啊,直接异径弯头省造价啊
回复
9楼
bitme123abc 发表于 2015-7-15 13:49 刚刚看了下你这个喷头,完全没必要加补芯啊,直接异径弯头省造价啊是啊,可是这样装费钱不说,主要还是觉得安装不能使用补芯啊,可又找不到文字依据
回复
10楼
7楼说的那么明显,
回复