本帖最后由 高处能胜寒 于 2016-3-17 00:33 编辑 13层的房子,是住宅,楼板没有大开洞,也没有定义弹性板,算是比较规则的建筑了,振型个数取到39(13X3已取到最高了),在刚性楼板假定的情况下,X向和Y向有效质量系数均大于90%,9度区要计算竖向地震,这是强条。1、竖向地震采用反应谱法计算,会输出Z向有效质量系数才79.80%2、查了相关资料,说可以强制指定竖向地震振型个数,所以我在特征值求解方式中选择水平振型和竖向振型独立求解的方式,然后竖向地震参与振型数就可以填了,我设置为39(也是最高了),但是计算结果Z向有效质量系数才81.80%,还是不满足90%。

本帖最后由 高处能胜寒 于 2016-3-17 00:33 编辑

13层的房子,是住宅,楼板没有大开洞,也没有定义弹性板,算是比较规则的建筑了,振型个数取到39(13X3已取到最高了),在刚性楼板假定的情况下,X向和Y向有效质量系数均大于90%,9度区要计算竖向地震,这是强条。
1、竖向地震采用反应谱法计算,会输出Z向有效质量系数才79.80%
2、查了相关资料,说可以强制指定竖向地震振型个数,所以我在特征值求解方式中选择水平振型和竖向振型独立求解的方式,然后竖向地震参与振型数就可以填了,我设置为39(也是最高了),但是计算结果Z向有效质量系数才81.80%,还是不满足90%。
3、PKPM官方说的,采用反应谱法计算竖向地震,个别情况有效质量系数难以满足90%,我这是一个比较规则的结构,层高也都3米的住宅,没有大开洞,个人觉得不属于个别情况之列吧。
4、还有个方法,计算竖向地震作用时选择抗规的简化方法,此时就不会输出Z向的有效质量系数是多少这么一参数,但是大家都知道反应谱法计算是更合理的,考虑了扭转耦连,如果为了规避这个90%的有效质量系数输出,而采用简化方法,感觉并不合理。

知道9度区的建筑大家难以遇到,还是希望有经验的朋友能一起交流下,谢谢!
免费打赏
兜兜里有糖糖
2015年09月02日 10:46:09
12楼
感谢分享,学习了
回复
co1440143596107
2015年09月02日 12:14:52
13楼
9度区,。。。。8度区的都没做过目前
回复
兜兜里有糖糖
2015年09月02日 15:52:26
14楼
感谢分享,学习了
回复
co1441504256805
2015年09月09日 16:29:48
15楼
好资料,感谢楼主分享。
回复
wandful
2015年11月25日 22:53:51
16楼

学习了。。。。
回复
海妞儿
2017年11月17日 23:15:56
17楼
请问楼主解决了没?最后是怎么算的?我现在做一个西昌的项目,也是你这种情况,求回复求赐教