本帖最后由 高处能胜寒 于 2016-3-17 00:33 编辑 13层的房子,是住宅,楼板没有大开洞,也没有定义弹性板,算是比较规则的建筑了,振型个数取到39(13X3已取到最高了),在刚性楼板假定的情况下,X向和Y向有效质量系数均大于90%,9度区要计算竖向地震,这是强条。1、竖向地震采用反应谱法计算,会输出Z向有效质量系数才79.80%2、查了相关资料,说可以强制指定竖向地震振型个数,所以我在特征值求解方式中选择水平振型和竖向振型独立求解的方式,然后竖向地震参与振型数就可以填了,我设置为39(也是最高了),但是计算结果Z向有效质量系数才81.80%,还是不满足90%。

本帖最后由 高处能胜寒 于 2016-3-17 00:33 编辑

13层的房子,是住宅,楼板没有大开洞,也没有定义弹性板,算是比较规则的建筑了,振型个数取到39(13X3已取到最高了),在刚性楼板假定的情况下,X向和Y向有效质量系数均大于90%,9度区要计算竖向地震,这是强条。
1、竖向地震采用反应谱法计算,会输出Z向有效质量系数才79.80%
2、查了相关资料,说可以强制指定竖向地震振型个数,所以我在特征值求解方式中选择水平振型和竖向振型独立求解的方式,然后竖向地震参与振型数就可以填了,我设置为39(也是最高了),但是计算结果Z向有效质量系数才81.80%,还是不满足90%。
3、PKPM官方说的,采用反应谱法计算竖向地震,个别情况有效质量系数难以满足90%,我这是一个比较规则的结构,层高也都3米的住宅,没有大开洞,个人觉得不属于个别情况之列吧。
4、还有个方法,计算竖向地震作用时选择抗规的简化方法,此时就不会输出Z向的有效质量系数是多少这么一参数,但是大家都知道反应谱法计算是更合理的,考虑了扭转耦连,如果为了规避这个90%的有效质量系数输出,而采用简化方法,感觉并不合理。

知道9度区的建筑大家难以遇到,还是希望有经验的朋友能一起交流下,谢谢!
免费打赏
h641993774
2015年07月07日 12:08:45
2楼
按高规5.1.13,应该只有B级高层和复杂高层才需要满足吧
回复
ygnh100
2015年07月07日 12:42:13
3楼
按概念只要采用反应谱法,有效质量系数就要满足要求,否则参与度不够,何谈精准!《抗规》5.2.2条条文说明有要求,并非仅《高规》有规定。首先参看整体震动,排除局部震动。局部振动对此影响很大!
回复
lyg20030908
2015年07月16日 16:53:22
4楼
理论上只要采用反应谱法,必需满足,实际上PKPM在此处存在缺陷。
回复
ghgkm
2015年07月27日 11:37:28
5楼
PKPM对竖向地震,采用的反应谱法应该也是采用水平反应谱吧?
这样的话,计算本身就不合理。因为竖向反应谱和水平反应谱是不同的,我国对竖向反应谱好像没有给出谱的格式,则无法计算,一般都是参水平谱而已。
既然规范有允许的简化方法,则采用简化方法应该是合适的
个人看法
回复
大虾大虾
2015年08月01日 08:31:38
6楼
感谢分享。。。。。。。。。。
回复
light88
2015年08月05日 11:48:43
7楼
版主的问题解决了吗,前来学习,顺道恭喜版主,真是好项目啊。
回复
hycq906735458
2015年08月05日 17:08:31
8楼
不错,有用!!!!!!!!!!!!!!!
回复
黎明前的
2015年08月07日 16:49:32
9楼
感谢分享,学习了
回复
学习设计方案
2015年08月07日 20:56:54
10楼

难得的前排啊!!
回复
gfh2006
2015年08月29日 09:51:45
11楼
谢谢楼主分享好资料
回复

相关推荐

APP内打开