对自己已完成的项目,存在安全隐患的,现良心过不去,求高人指点我该怎么弥补这个...
idaodao2013
2015年07月06日 15:28:30
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 idaodao2013 于 2015-7-6 15:31 编辑 去年2014年,自己第一次从事现场施工管理,因为第一年从事施工,也不是很懂技术,更没有说话的权利,在当时加固和新建的幼儿园中,某个楼梯和主梁存在不按图施工,监理也根本不提,存在安全隐患较严重,现在想想觉得不但良心过不去,而且幼儿园里都是祖国的花朵,求高人指点我该怎么进行弥补这个事情!(当时我是挂着施工员的职位,且只有我一个施工员,上面还有个技术负责人,就是总管,常来工地的,施工方案都是他说了算,我们自己照做照做)

本帖最后由 idaodao2013 于 2015-7-6 15:31 编辑

去年2014年,自己第一次从事现场施工管理,因为第一年从事施工,也不是很懂技术,更没有说话的权利,在当时加固和新建的幼儿园中,某个楼梯和主梁存在不按图施工,监理也根本不提,存在安全隐患较严重,现在想想觉得不但良心过不去,而且幼儿园里都是祖国的花朵,求高人指点我该怎么进行弥补这个事情!(当时我是挂着施工员的职位,且只有我一个施工员,上面还有个技术负责人,就是总管,常来工地的,施工方案都是他说了算,我们自己照做照做)


补充内容 (2015-7-7 19:30):
17# 已补图
免费打赏
月涌
2015年07月07日 09:59:01
12楼
底板断开,然后没有有效接锚。纯用砼受拉。你认为可能么?果断的一拆模就塌板好不好?所以让他去看看有没有贯通性裂缝。
回复
晓晓布丁
2015年07月07日 17:02:28
13楼
楼主可以贴几张图!
回复
zoomlioning
2015年07月07日 17:04:21
14楼
楼主拍个照片吧 让俺看看
回复
idaodao2013
2015年07月07日 19:18:05
15楼
不吃鱼的小猫 发表于 2015-7-6 23:19 一些关键性的资料上面有没有你的签字,没有的话出了问题基本上没你上面事情。想弥补的话就匿名举报吧,不过 …和谁举报?
回复
idaodao2013
2015年07月07日 19:19:00
16楼
不吃鱼的小猫 发表于 2015-7-6 23:19 一些关键性的资料上面有没有你的签字,没有的话出了问题基本上没你上面事情。想弥补的话就匿名举报吧,不过 …施工员,该签的都签了
回复
idaodao2013
2015年07月07日 19:29:09
17楼
本帖最后由 idaodao2013 于 2015-7-7 19:38 编辑 52578755257876dengken25 发表于 2015-7-7 07:31 楼层间加固,应贯彻楼层间的钢筋,因施工困难,在楼板中是断开的…………………………………………………… …原建筑为预制板砌体结构
回复
idaodao2013
2015年07月07日 19:39:57
19楼
月涌 发表于 2015-7-7 09:59 底板断开,然后没有有效接锚。纯用砼受拉。你认为可能么?果断的一拆模就塌板好不好?所以让他去看看有没有 …不是你理解的那样,看17#,我传了示意图
回复
linniu666666
2015年07月08日 08:37:29
20楼
一些关键性的资料上面有没有你的签字,没有的话出了问题基本上没你上面事情。想弥补的话就匿名举报吧,不过一般没多大用
回复
dengken205
2015年07月08日 10:57:42
21楼
idaodao2013 发表于 2015-7-7 19:29 原建筑为预制板砌体结构这个16的钢筋贯通不贯通,其实意义不是很大。这个隐患不算太大问题。毕竟只是个多层砌体结构,一般情况是没多大问题的