对自己已完成的项目,存在安全隐患的,现良心过不去,求高人指点我该怎么弥补这个...
idaodao2013
2015年07月06日 15:28:30
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 idaodao2013 于 2015-7-6 15:31 编辑 去年2014年,自己第一次从事现场施工管理,因为第一年从事施工,也不是很懂技术,更没有说话的权利,在当时加固和新建的幼儿园中,某个楼梯和主梁存在不按图施工,监理也根本不提,存在安全隐患较严重,现在想想觉得不但良心过不去,而且幼儿园里都是祖国的花朵,求高人指点我该怎么进行弥补这个事情!(当时我是挂着施工员的职位,且只有我一个施工员,上面还有个技术负责人,就是总管,常来工地的,施工方案都是他说了算,我们自己照做照做)

本帖最后由 idaodao2013 于 2015-7-6 15:31 编辑

去年2014年,自己第一次从事现场施工管理,因为第一年从事施工,也不是很懂技术,更没有说话的权利,在当时加固和新建的幼儿园中,某个楼梯和主梁存在不按图施工,监理也根本不提,存在安全隐患较严重,现在想想觉得不但良心过不去,而且幼儿园里都是祖国的花朵,求高人指点我该怎么进行弥补这个事情!(当时我是挂着施工员的职位,且只有我一个施工员,上面还有个技术负责人,就是总管,常来工地的,施工方案都是他说了算,我们自己照做照做)


补充内容 (2015-7-7 19:30):
17# 已补图
免费打赏
007008ghnb
2015年07月10日 12:14:36
23楼
如果是预制的简支板,这个问题不太大,只是不抗震。
回复
idaodao2013
2015年07月10日 13:17:51
24楼
007008ghnb 发表于 2015-7-10 12:14 如果是预制的简支板,这个问题不太大,只是不抗震。加固的目的,不就是为了抗震嘛
回复
qq_1435219636560
2015年07月12日 17:00:33
25楼
上诉都是没用的,工程都峻工验收了,还是幼儿园,哪个现在敢承认有质量问题!只有用网络的力量,图文并茂,让当局引起重视!
回复
qq_1436162790127
2015年07月22日 16:39:40
26楼
那个钢筋主要是连接整体的作用吧,抵抗楼板的负弯矩不是靠他。但是是预制板这样抗震估计不是很好吧。
回复
luo470829
2015年07月23日 09:07:00
27楼
看图,设计的目的主要是加固墙体,所说的断开的钢筋是作为连接上下层网筋混凝土的。不知原墙体两侧的网筋是否有对拉措施(墙体钻孔,用拉筋钩住网筋),这比层间拉接更重要。
回复
luo470829
2015年07月23日 09:15:54
28楼
楼主是好人,本着对人民生民财产负责的态度,不怕犯错,只怕知错不改。一个工程不可能严格符合规范,总有一些不足,只要不是影响安全和重要使用功能,就是合格工程。楼主有勇气暴露自己的不足,值得尊敬,在此向楼主致敬。
回复
结构顽童
2015年07月23日 12:11:51
29楼
顶~~~~~~~~~~~~
回复
富强168
2015年07月23日 16:31:29
30楼
谢谢整理,很好资料,值得学习。
回复
建筑米老头
2015年07月25日 11:07:41
31楼
钢筋给断开了,就等于某个受力部位没钢筋了,光砼受拉,还是比你说的严重些。
回复
美wa521de香
2015年07月25日 21:19:01
32楼
看不到楼主发 的图片呀,也不能具体的知道是出了什么质量问题。
回复