按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?

按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?

MDS03351.jpg


经济技术指标2015.6.jpg


MDS03352-1.jpg

免费打赏
忘记规范
2015年07月06日 11:44:01
2楼
几种情况吧,
1、多层商业4层,符合人员密度四层及以上,每层系数都按1.00(新规范指一栋房子层数,每层都相同系数,旧规表指楼层位置,新规表指建筑层数,区别在此),如果计算下来,2层为人数最多,楼梯最宽,则2层至首层最宽。楼梯间上下层是一个平面平面的,如3、4层计算可以比2层少一部楼梯宽度,只要3、4层满足各分区的疏散宽度、疏散距离分配。3、4层可以少布置一部楼梯。(当然也有这样做,可以2层及以下楼梯宽了,但从3层半起以上楼梯踏步可以做小点,到四层可以省下楼梯间面积)
2、高层住宅(或者6层左右的住宅)靠了一个裙房商业比如三层,按《建规》5.4.10.3,裙房自己按公建计算,百人指标按3层。
3、高层公建(或者6层左右的公建)靠了一个裙房商业比如三层,但整栋是超过4层,只能每层都按百人指标1.00来计算,因为高层不是住宅建筑不可以按《建规》5.4.10.3。建议,如果满足表5.3.1注2构造要求,可以去消防争取裙房的0.75系数。

另外,我在这里发了一个商业疏散宽度的计算表2015,可以下载使用
回复
忘记规范
2015年07月06日 13:11:47
3楼
几种情况吧,
2015年07月06日 13:55:28
4楼
总之,百人指标按建筑层数,每层相同一个系数计算。不再是06建规的楼层位置了。
回复
秦上将
2015年07月06日 14:01:41
5楼
linhairong2011 发表于 2015-7-6 13:11 几种情况吧,1、多层商业4层,符合人员密度四层及以上,每层系数都按1.00(新规范指一栋房子层数,每层都 …表格在什么地方,给我个链接,亲
回复
hxlhyf
2015年12月15日 18:48:04
6楼
写得太好了。学习了
回复
shds2010
2015年12月16日 14:26:44
7楼
谢谢楼主!!!
回复
x-z-l-yun
2018年11月14日 18:12:56
10楼
我只想弱弱的说一句,按照规范来的话,如果做了一个四层的商业,二层的楼梯间总宽度比四层楼梯间多太多了,布置下来,一层和二层都是密密麻麻的楼梯间,真的需要这么宽吗???本身我认为按现在的规范来已经够宽了。难道商店里面那些货架之内的不占地方?起码占很大的地方了,哪里会达到0.43~0.6人/平米哦!实在太夸张了。