正常工作的干式变压器温度达到95度,就已经算是较高的了。不能再增加负载了。低压设备一般要求温升不要超过60度(即:环境温度+60度)。温度过高会加速设备绝缘老化,缩短使用寿命。 最直接的办法是:手摸设备时,能坚持住10秒以上就行。坚持不了的,温度就算高了 看你的变压器是什么耐热等级的 目前我国干式变压器按绝缘等级分,有(A)级(E)级(B)级(F)级(H)级(C)级。 变压器根据耐热等级可分为A级 E级 B级 F级 H级
最直接的办法是:手摸设备时,能坚持住10秒以上就行。坚持不了的,温度就算高了
看你的变压器是什么耐热等级的
目前我国干式变压器按绝缘等级分,有(A)级(E)级(B)级(F)级(H)级(C)级。
变压器根据耐热等级可分为A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
根据GB1094.11 干式变压器的额定运行条件为海拔不超过100米,最热月平均温度30摄氏度,最高年平均温度20度,户外干式变最低温度-25度,户内干式变最低温度-5度。
在这个标准条件下,干式变的允许温升因不同的绝缘等级而不同,A级绝缘 额定电流下的平均温升限值60K,E级绝缘75K,B级80K,F级100K,H级125K,如果运行条件不是规定的标准条件下,温升限值需要经买卖双方协商确定。
另外根据干式变的特点,如果绕组长期工作在比较高的温度下,虽然是允许的,但也会使绝缘老化加快而缩短干式变寿命,这点是与油浸变压器不同的,因此,干式变的负荷率要考虑留有充分余量,要注意干式变的运行温度不要过高。
C级变压器,允许的温度更高www.pw0.cn
正常工作的干式变压器温度达到95度,就已经算是较高的了。不能再增加负载了。低压设备一般要求温升不要超过60度(即:环境温度+60度)。温度过高会加速设备绝缘老化,缩短使用寿命。限值125K是H级绝缘,国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。1、对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。
现在大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下。
所以运行温度95度是安全的。装配方便 不影响引线布线!电气距离较大!可以缩小铁心窗高!减少铁心用量
干式变压器2000KVA的,风冷冷却,负载到80%时,温度为95度左右,干变最高工作温度是多少?多少温度最适合其工作?
要知道百叶窗里测的温度,也能用。是不要超过60度。可以让温升在50度、40度。真的是100度,还不会破坏设备绝缘。