KYN28-12高压开关柜五防联锁操作要求
kwoy13757
kwoy13757 Lv.9
2015年07月04日 22:33:00
只看楼主

KYN28-12高压开关柜“五防”联锁操作要求;1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合、分闸操作。2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入工作位置的操作。3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行合闸操作。

KYN28-12高压开关柜“五防”联锁操作要求;
1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合、分闸操作。
2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入工作位置的操作。
3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。
4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行合闸操作。
5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁锁),才能打开后门。
注:KYN28-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。

一、 面板基本操作:

1. 合闸分闸操作


断路器在试验位置时,合闸需按试验合闸按钮进行合闸,分闸需逆时针旋转合闸分闸转换开关使其分闸;

断路器在工作位置时,合闸需顺时针旋转合闸分闸转换开关进行合闸,分闸需逆时针旋转合闸分闸转换开关使其分闸。

2. 储能操作

在断路器合闸前,必须先将断路器储能,将储能旋钮打到通的位置,断路器每次合闸后会自动储能,储能完成后储能指示灯有指示。

3. 就地和远控



就地远控转换开关在就地位置是断路器的合分闸只能在柜体面板上操作,在遥控位置时断路器的合分闸只能在后台界面上操作。




4. 加热器与照明




在柜体有温湿度控制器,若柜体内湿度较大需将加热器旋钮打开,是其柜体干燥。需观察电缆室情况时可打开检修照明灯,透过观察窗查看电缆室情况。


5. 综合保护继电器使用

REF615、REF542pLus综合保护继电器的使用详见其操作手册。

二、 送电操作程序:

1. 通过手车转运小车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车推入开关

柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。

2. 将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定;

3. 关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(逆时针方向)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。

4. 检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于合闸状态,并测量电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。

5. 用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。

6. 打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(顺时针方向)将手车推入开关柜工作位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。

7. 用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。

8. 检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。


三、 停电操作程序:

1. 用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。

2. 检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。

3. 打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。


此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。

四、 手车拉出柜外的操作程序:

1. 断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤。

2. 需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺时针方向)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。(如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作)

3. 打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车的二次插头。


5. 将手车转运小车放置并锁定在开关柜前指定位置;将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置,并将手车拉出至转运小车上,将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置与转运小车锁孔可靠锁定。

6. 检查开关柜内的上、下静触头防护活门处于自动闭合位置,关闭开关柜前门(断路器室门)。

五、 高压电缆室停电检修操作程序:

1. 完成停电操作程序的所有步骤。

2. 打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺时针方向)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。此时电缆出线侧已处于安全接地状

态。


3. 打开开关柜后门(电缆室门),用高压验电装置检测并确认电缆室内的所有导电部分完全处于停电状态后,检修人员才可进入高压电缆室进行工作。

六、 高压母线室停电检修操作程序:

1. 完成停电操作程序的所有步骤。

2. 再次确认进线柜和分段开关柜断路器手车已处于试验位置或柜外隔离位置,并确认进线电缆或母线已处于完全停电状态。

3. 打开高压母线室的后盖板或顶板,用高压验电装置检测并确认母线室内的所有导电部分完全处于无电压状态后,检修人员才可进入高压母线室进行工作。

重要提示:一次系统如有两个电源进线开关和一个母联开关时,电源进线柜、备用进线柜和母联开关柜之间应有电气连锁。

⑴ 电源进线柜(1#进线柜)或备用进线柜(2#进线柜)同时投入运行时,

a.母联开关柜严禁合闸,母联开关应处于分闸隔离(试验位置)状态。

b.电源进线柜(1#进线柜)单独为Ⅰ段主母线供电;

c.备用进线柜(2#进线柜)单独为Ⅱ段主母线供电。

⑵ 电源进线柜(或备用进线柜)其中一台单独投入运行时,母联开关柜才能合闸。母联开关柜合闸后,电源进线柜(1#进线柜)或备用进线柜(2#进线柜)可同 时为Ⅰ段和Ⅱ段主母线供电。


注意事项:

1. 操作程序的每一项步骤完成后,必须确认开关柜及手车部件处于正常状态后,才能进行下一步骤的程序操作。以上程序在操作过程中,如遇到任何阻碍,不可强行操作,应首先检查操作程序是否正确,并检查和排除其他故障后,才可继续进行操作。

2. 如用户或设计对控制和操作方式有特殊要求时,应按设计要求进行控制和操作。

3. 开关柜送电顺序:计量或母线PT柜—进线柜—出线柜;开关柜停电顺序:出线柜—进线柜—计量或母线PT柜

4. PT手车、隔离手车、熔断器手车进行进柜或出柜操作时可省略有关接地刀的操作步骤。

5. 断路器手车上的手动合闸、分闸按钮以及手动储能装置只在调试或检修时使用。

6. 用户在通电运行过程中,应随时巡查和记录设备运行状况,如发现设备异常现象(如元器件非正常发热或有异常响声等等),应及时停电检修。


以上操作程序是KYN28-12高压开关柜“五防”联锁(也称防误联锁)的基本操作程序,用户单位还应严格按照所属供电管理部门“安全操作规程”的有关规定

进行相关程序的操作。

免费打赏
yudengwang
2015年09月20日 22:30:08
2楼
回复
co1440387652174
2015年09月21日 13:59:36
3楼
回复
傲剑
2015年10月14日 08:53:15
4楼
{:2_79:}{:2_77:}
回复
巴亚
2015年10月14日 09:00:42
5楼

路过学习了
回复
水轮发电机
2015年10月14日 12:28:17
6楼
学习了,谢谢
回复
szcq_003
2015年10月15日 12:37:01
7楼
学习了!!!
回复
lingxuct
2015年10月15日 13:13:21
8楼
这生孩子的人是不是把孩子往这一扔就不管了? 这叫没良心的人(暂且还称其为人)!
回复
sanshundianqi
2015年11月09日 14:33:43
9楼
五防中的连锁机构安装有图片可供参考么?
回复
co1458989263929
2016年03月30日 17:55:45
10楼
值得学习,谢谢了
回复
cmb178
2016年03月31日 09:24:22
11楼
感谢楼主的无私奉献
回复

相关推荐

APP内打开