可以采用下进线吗
lksjsjj
lksjsjj Lv.4
2007年10月25日 11:40:46
只看楼主

最近搞了个工程,一楼为10/0.4kv变压器室,二楼为低压配电室。由变压器通过母线槽可以从MNS低压配电屏下部引入电源吗?请高手指教,其中应该注意什么问题?

最近搞了个工程,一楼为10/0.4kv变压器室,二楼为低压配电室。由变压器通过母线槽可以从MNS低压配电屏下部引入电源吗?请高手指教,其中应该注意什么问题?
免费打赏
lksjsjj
2007年10月25日 11:42:00
2楼
一楼变压器容量为1600KVA
回复
qiqi19801209
2007年10月25日 11:56:48
3楼
当然可以了!

注意垂直方向母线系统的固定!
回复
lxt9607
2007年10月25日 13:40:59
4楼


恐怕母线槽与低压柜母线的连接不好处理吧。
回复
annie1
2007年10月25日 14:10:53
5楼
可以,最好用电缆进
回复
lksjsjj
2007年10月25日 14:34:48
6楼
用电缆进,那的需要多少跟电缆啊!1600KVA,2309A
回复
qianbl-hd
2007年10月25日 15:24:20
7楼
可以,用电缆进
回复
qiqi19801209
2007年10月25日 15:42:48
8楼



没问题的,你只要在设备制造的时候协调好就行了,关键是搭接方向,这对于母线制造厂家不是问题;
再不成就软连接阿!
回复
shmjun911
2007年10月25日 17:10:02
9楼
电缆不方便,用母线槽或母线桥啊
回复
weidao666
2007年10月25日 19:47:29
10楼
可以用母线下进线,不过要注意防火和固定.
回复
weidao666
2007年10月25日 19:49:03
11楼
至于连接的地方可以挂锡或加软连接.