可以采用下进线吗
lksjsjj
lksjsjj Lv.4
2007年10月25日 11:40:46
只看楼主

最近搞了个工程,一楼为10/0.4kv变压器室,二楼为低压配电室。由变压器通过母线槽可以从MNS低压配电屏下部引入电源吗?请高手指教,其中应该注意什么问题?

最近搞了个工程,一楼为10/0.4kv变压器室,二楼为低压配电室。由变压器通过母线槽可以从MNS低压配电屏下部引入电源吗?请高手指教,其中应该注意什么问题?
免费打赏
gdydhym
2007年10月26日 08:39:17
12楼
应该没问题,采用母线槽(加软连接)或电缆进线都行,但要做好防鼠密封措施。
回复
sjs0o0o
2007年10月26日 11:10:34
13楼
可以用母线!
回复
简单信
2007年10月26日 14:11:47
14楼
注意的问题是,下进线要做好安全防护,防止陌生人员的误操作,发生事故。
回复
wjrdqw
2007年10月26日 17:43:17
15楼
采用密集型母线
回复
a13908269128
2007年10月26日 22:14:21
16楼
采用下进线的方式更为方便,简洁,用母线槽的形式,连接到断路器的下端,.实际上这种连接方式更为实惠,经济,但是搭接处一定要处理好
回复
ruyif
2007年10月26日 22:35:09
17楼
当然可以,注意由于电缆较多,开关柜进线处应作处理,以免电缆接不开。
回复
sihongxuan
2007年10月27日 08:13:30
18楼
我们就是下进线,协调好开关柜厂一点疑问也没有,我们采用的是高强度密闭插接母线.电缆进线也能做到,用的线径大一些,根数多一些即可.
回复
lingxuct
2007年10月27日 08:35:21
19楼
进线柜在变压器上面,进线柜总开关下进线,用铜牌接到开关(楼板开好孔)是最理想的好方法!千万不要用电缆,也不要用密集型母线(室内干净的地方,不能体现密集型母线的优点,反而出现散热差的缺点!)
回复
fnc480304
2007年10月27日 08:40:52
20楼

同意老兄意见!!!
回复
hubeixp
2007年10月27日 08:46:37
21楼
可以做到下进线,要协调好开关柜厂技术人员
回复

相关推荐

APP内打开