求大神指点井字梁的布置方案
阿杨
阿杨 Lv.3
2015年07月03日 14:04:37
只看楼主

本帖最后由 阿杨 于 2015-7-3 14:05 编辑 有个长8.1*4,宽8.1*2的大跨度空间,楼板厚100,恒/活=3.5/2.0以下是我的三个布置方案,请大神帮忙指点,哪种方案的受力更合理,井字梁式--梁高300*900,单跨梁--梁高300*1000

本帖最后由 阿杨 于 2015-7-3 14:05 编辑

有个长8.1*4,宽8.1*2的大跨度空间,楼板厚100,恒/活=3.5/2.0
以下是我的三个布置方案,请大神帮忙指点,哪种方案的受力更合理,井字梁式--梁高300*900,单跨梁--梁高300*1000




1.png


2.png


3.png

免费打赏
云云兮兮
2015年07月13日 17:00:32
22楼
做过一个电影院,用的第2种方案。
第3种方案也做过一个小项目,不过还未建。
个人不建议第3种,感觉跨度太大了,首先四周框梁的抗扭是一个大问题。其实Y向的梁的挠度和裂缝不好控制。
你这个荷载不大,觉得用2和3都可以试一下。
回复
lhr470642721
2015年07月13日 17:22:42
23楼
。。。。。。。。。。。。。。。
回复
yanggong158
2015年08月07日 11:34:11
24楼
能布置成正交最好。非要用斜交的话,我选1。方案2的话梁柱相交,犯了井字梁布置“避”的原则,方案3,梁跨大,不太经济,主次梁高低不一,也不美观(全部吊顶的话也无所谓)。至于8楼说的,不能交于一点,不太赞同,施工困难是有的,但分开后梁距有差异,得不偿失。
回复
陈剑
2015年08月07日 12:10:22
25楼
长见识了,一直以为井字梁会比单向好,框架梁能做就做,看来很多不同看法呀。
回复
sdnumber10
2015年08月07日 16:26:10
26楼
可以的话会选用予应力梁,要是在这3个方案选,选1吧
回复
阿猫24
2015年08月11日 14:10:41
27楼
学习了
回复
天生我才456
2015年08月12日 08:38:31
28楼
方案2 做成单向板比较常规~Y向框梁做的大一些就可以了~
回复
猪爪也分瓣
2015年08月13日 11:36:55
29楼
来学习学习
回复
ch0819014116
2015年09月16日 17:35:43
30楼
井字梁可以看《简明混凝土结构设计手册》涂鸣主编 461页 写的非常清楚。
回复
我是画图匠
2015年09月17日 12:17:17
31楼
方案2明显好!
回复

相关推荐