求大神指点井字梁的布置方案
阿杨
阿杨 Lv.3
2015年07月03日 14:04:37
只看楼主

本帖最后由 阿杨 于 2015-7-3 14:05 编辑 有个长8.1*4,宽8.1*2的大跨度空间,楼板厚100,恒/活=3.5/2.0以下是我的三个布置方案,请大神帮忙指点,哪种方案的受力更合理,井字梁式--梁高300*900,单跨梁--梁高300*1000

本帖最后由 阿杨 于 2015-7-3 14:05 编辑

有个长8.1*4,宽8.1*2的大跨度空间,楼板厚100,恒/活=3.5/2.0
以下是我的三个布置方案,请大神帮忙指点,哪种方案的受力更合理,井字梁式--梁高300*900,单跨梁--梁高300*1000




1.png


2.png


3.png

免费打赏
洞房不败之玉女
2015年07月03日 19:12:09
12楼
做密肋梁楼盖比较好
回复
无间道
2015年07月04日 08:19:41
13楼
为什么不用正交体系。
回复
lgdong2011
2015年07月04日 11:26:12
14楼
1.先查一下《设计手册》,看有无类似跨度作为参考,借鉴古人经验;
2. 16米,跨度不算太大,尝试一下主次梁布置;
3. 使用型钢梁、预应力梁,做几种对比分析;

井字楼盖较为笨重,模板施工工作量大。
回复
yyf289958616
2015年07月06日 10:23:31
15楼
刺猬 发表于 2015-7-3 14:08 还是井字梁吧,为什么都布置成斜向因为长宽比大于1.5
回复
yyf289958616
2015年07月06日 10:27:26
16楼
做预应力梁或者型钢梁比较合适
回复
阿杨
2015年07月06日 17:45:42
17楼
做型钢梁是比较好,但考虑仅仅这一栋楼用型钢,还得单独找钢结构加工厂家,会比较麻烦
回复
缥缈上峰
2015年07月07日 07:22:10
18楼
赞同第二种布置方案,不过有些事情得需要与本单位和审图公司的沟通才行
回复
迟来的喜悦
2015年07月07日 09:01:59
19楼
长宽比较大,单向密肋梁比较适合--第3方案。
回复
弯剪扭
2015年07月10日 20:54:30
20楼
楼主,来凑个热闹,采用传统井字梁结构还不如做密肋结构(空心楼盖),现在流行这个!
回复
xingzhou2006
2015年07月13日 16:50:02
21楼
空心楼盖比较适合噢~
回复

相关推荐