求大神指点井字梁的布置方案
阿杨
阿杨 Lv.3
2015年07月03日 14:04:37
只看楼主

本帖最后由 阿杨 于 2015-7-3 14:05 编辑 有个长8.1*4,宽8.1*2的大跨度空间,楼板厚100,恒/活=3.5/2.0以下是我的三个布置方案,请大神帮忙指点,哪种方案的受力更合理,井字梁式--梁高300*900,单跨梁--梁高300*1000

本帖最后由 阿杨 于 2015-7-3 14:05 编辑

有个长8.1*4,宽8.1*2的大跨度空间,楼板厚100,恒/活=3.5/2.0
以下是我的三个布置方案,请大神帮忙指点,哪种方案的受力更合理,井字梁式--梁高300*900,单跨梁--梁高300*1000




1.png


2.png


3.png

免费打赏
飞哥飞哥
2015年09月17日 13:25:39
32楼
选第二个.第一个,集中力离支座近,易出现抗剪不够的情况,且柱仅一个方向有梁.
回复
hanhongwen_915
2015年09月17日 15:32:32
33楼
第二种和第三种 个人倾向第三种
回复
a3829111
2015年09月18日 12:04:07
34楼
学习学习了。
回复
子非鱼怎知
2015年10月28日 12:06:01
35楼
这样看来,我9*9的柱网是没必要布置井字梁罗,跟你们的大跨度比起来还真的是小巫见大巫
回复
tmgc3zxh
2015年10月28日 12:21:52
36楼
单项次梁很好
回复
飞哥飞哥
2015年11月09日 09:38:08
37楼
选第二个.第一个,集中力离支座近,易出现抗剪不够的情况,且柱仅一个方向有梁.
回复
weibom
2015年11月10日 14:19:38
38楼
就单向梁布置了
回复
xuwenbin2012
2015年11月10日 15:09:32
39楼
我觉得楼上洞房玉女那个设计师说的很对,两个梁交于一点是错的,不能浇筑,而且受力不明,我建议还是做成十字交叉的,你这个其实做网架是最好的,跨度太大,做成井字梁也不是不行,不过适当移动一下就行了