本帖最后由 水路飞 于 2015-7-3 13:07 编辑 这是个小学教学楼,6度区。我是按三级框架算的。这是它的楼梯 ,楼梯休息平台后面的是2200*3000的杂物间,我模型里给它弄了两个300*300的小柱子来抬它的三个边梁。,不知道靠谱么?问了旁边的老同事,他说不用弄柱子,直接在楼梯大样里用梯柱抬就可以。不然再加上梯柱,这里的柱子会很密集,很浪费。但是我图画好了发给总工了,不知道是不是总工没看到,反正他也没提。但是同事现在又和我这么说,我还需要改么?
本帖最后由 水路飞 于 2015-7-3 13:07 编辑
这是个小学教学楼,6度区。我是按三级框架算的。
这是它的楼梯
,楼梯休息平台后面的是2200*3000的杂物间,我模型里给它弄了两个300*300的小柱子来抬它的三个边梁。
,不知道靠谱么?问了旁边的老同事,他说不用弄柱子,直接在楼梯大样里用梯柱抬就可以。不然再加上梯柱,这里的柱子会很密集,很浪费。但是我图画好了发给总工了,不知道是不是总工没看到,反正他也没提。但是同事现在又和我这么说,我还需要改么?
2楼
本帖最后由 水路飞 于 2015-7-3 13:18 编辑
大家帮帮忙啊。。。。总工出差去了,也不知道问谁,下周一要出图的。。。
不都说楼梯部位最好加强点么?
回复
3楼
可以考虑不用加柱,板上砌墙即可,注意加强
回复
4楼
刺猬 发表于 2015-7-3 13:09 可以考虑不用加柱,板上砌墙即可,注意加强你的意思是相当于弄一个大的平台,板厚加大,然后墙直接砌在板上?我还是觉得加个梁好些呃,如果不加柱了,两边的梁加大点就可以了。就是不知道房间不建进模型里会不会对结构整体有影响。
回复
5楼
框架结构现浇楼梯 应考虑楼梯对地震作用的影响,还有一点杂物间是从休息平台进?标高什么关系
回复
6楼
刺猬 发表于 2015-7-3 13:26 框架结构现浇楼梯 应考虑楼梯对地震作用的影响,还有一点杂物间是从休息平台进?标高什么关系杂物间就是和休息平台同标高的。 层高3.6,杂物间是H-1.8
回复
7楼
1处的柱可从正负零处的基础框梁起,2区域的楼梯可不再设置梯柱,利用1处的柱即可,同时验算2区域的板式楼梯,注意杂物间梁柱板位置关系;当楼梯按11G101-3相关设置滑动支座时可以不考虑楼梯对地震作用的影响,否则应模型中体现计算并包络设计,相关加强构造措施看看图集和规范
回复
8楼
加柱子比较好,毕竟楼梯间
回复