建筑物与防火安全设计与施工监理建议
zowk53951
zowk53951 Lv.7
2015年07月03日 09:34:00
只看楼主

西湖文化广场属民用建筑中公共建筑类型,其特点是人员比较集中,因此放火安全十分重要。一、设计建议1.建筑结构倒塌与破坏的原因(1)钢结构虽属不燃材料,但遇火灾高温便迅速破坏。当达到540°C时,强度损失达50%,再继续加热,便很快软化,失去承载能力,不可避免地发生扭曲倒塌,而且破坏后的钢结构是无法修复重新使用的。(2)砌体结构受热后,一般花岗岩会因内部石英、长石、云母不同的热变形而碎裂;硅酸盐砌块则因内部的热分解而松散。

西湖文化广场属民用建筑中公共建筑类型,其特点是人员比较集中,因此放火安全十分重要。
一、设计建议
1.建筑结构倒塌与破坏的原因
(1)钢结构虽属不燃材料,但遇火灾高温便迅速破坏。当达到540°C时,强度损失达50%,再继续加热,便很快软化,失去承载能力,不可避免地发生扭曲倒塌,而且破坏后的钢结构是无法修复重新使用的。
(2)砌体结构受热后,一般花岗岩会因内部石英、长石、云母不同的热变形而碎裂;硅酸盐砌块则因内部的热分解而松散。
(3)预应力钢筋混凝土结构遇热,失去预加应力,从而降低结构的承载能力。预应力钢筋混凝上结构在耐火方面的性能不如普通钢筋混凝土结构,必须加厚钢筋保护层的厚度。
(4)高温下建筑材料的力学性能改变,强度随着温度升高而降低。
(5)建筑物内部爆炸的冲击和震动,也可摧毁建筑物。
(6)由于上部结构倒塌落在楼板上等原因,使楼板因大量超载而塌落。
(7)灭火射水落在高温的砖石、混凝上或钢筋混凝土结构表面,由于突然的冷却造成结构表面收缩开裂,破坏了钢筋混凝土结构的保护层,使火直接烧到主拉钢筋,导致强度丧失,而使整个结构破坏。
2.建筑结构破坏的一般规律
(1)吊顶、屋架、木楼板。空心墙、泥上墙、易燃建筑等,都是易于倒塌破坏的。
(2)倒塌的次序,一般是先吊顶,后屋顶,最后是墙壁。
(3)一般房屋的墙是向里倒的。
3.设计建议
根据以上分析建议如下:
(1)在规划设计中需解决易燃易爆库房的位置选择,河流与沿岸易燃液体仓库的处理,消防通道及消防设施的分布合理状况等消防安全问题
高压架空线和煤气管道的敷设,建筑物间的防火分隔,人员疏散及建筑物的耐火等级是否合理。
(2)考虑城市整体防火工作时应注意提高建筑物的耐火等级,设置防火分隔带;整个广场用道路与河流、绿地等防火区划分合理与否;原城市消防基础设施不到位的应予以加强。
(3)在高压架空线两侧不应有易燃、易爆的重要建(构)筑物。在高压输电线下面不应堆积可燃物资,更不应建造任何建筑物。
(4)原有的简易建筑,要结合城市建设,逐步加以改造。有条件的可连片进行改造;一时不能连片改造的,要加强防火管理,确保安全。
二、施工阶段建议
1. 建筑工地的火灾危险性
(1)施工期间易燃临时建筑物多。工棚、仓库、宿舍、办公室、厨房、食堂等建筑多是临时性的易燃建筑,且场地面积小,形成棚屋毗连布置,有些还紧挨施工现场,缺乏应有的防火间距,火灾危险性很大。
(2)易燃、可燃材料多,用火多在施工现场内,到处可见到可燃物,如木模板、防水材料、油漆、木料、刨花、锯屑、碎木片(板)、草袋等。特别在施工期间,电焊、气焊、切割机、烘炉等临时用火作业也很多,稍有疏忽,极易引起火灾。有的材料易被引燃,有的材料受潮或长时间堆放后,还易发生自燃。
(3)临时线路多,容易跑电漏电。施工现场用电量一般较大,临时电气线路纵横交错,容易因短路、漏电产生火花或接触电阻过大等而引起火灾。
(4)施工周期短,变化大。本工程只要一两年即可完成,在很短的时间内要经过施工准备阶段(包括备料和搭建临时工棚)、基础工程、主体结构、装修装修工程和竣工验收等几个阶段,在每个阶段,增加的工种、施工的方法不尽相同,也就出现了不同的火灾危险性。
(5)人员流动性大、交叉作业多施工现场的生产作业性质使建筑工人常处于分散和流动状态,施工工序又相互交叉,管理不便,火险隐患往往不易被人发现。
(6)工地缺乏消防水源和消防通道。工地通常只有临时的消防水源,又受季节变化的影响,工地虽有市政自来水管道给水,但其只是临时性管网,水量不足,满足不了消防需要。施工现场的基坑、沟道和围棚、竹篱等使消防车难于接近工地火场,妨碍灭火战斗的展开,延误灭火战机。
2. 建筑工地的防火措施建议
(1)组织施工设计时,应将施工现场的防火安全要求同施工平面布置图、施工方法一并结合考虑。
(2)施工现场要明确划分:用火作业区;易燃。可燃材料堆场、仓库区;易燃废品集中站和生活区等。要注意将火灾危险性大的区域设置在其它区域的下风向或侧风向,各区域问应留有一定的防火间距。
(3)施工现场的道路,夜间应有照明设备;在高压架空电线下面不要搭设临时性建筑物或堆放可燃材料。
(4)施工现场的消防车道,必须保证在任何情况下,都能畅通无阻,其宽度不应小于3.5米。工地要设有足够的消防水源,要求消防给水管道、蓄水池等布置合理,使用方便。施工现场的消防水池,要设置在消防车能驶人的地点。
(5)对焊接、切割和其它生产、生活用火以及用电管理,易燃、可燃材料和化学危险物品的管理,要根据有关的防火规范,制定出一套行之有效的管理办法,防止发生火灾。
(6)临时食堂、宿舍的规划和搭建,要符合防火要求。各临时建筑物之间留出一定的防火问距,特别应注意要把贮存易燃易爆物品的临时仓库设置在远离临时生活区和永久性工程的地带。一些临时性公共建筑(如商店、食堂等)要设置有利于人员疏散的门和通道,配置适当种类和一定数量的灭火器。
(7)切实加强雨季、高温季节的防火管理。加强雨季防雷措施,加强对外露的电气设备、线路的检查和维修,对石灰、电石等常用的遇水燃烧物品,应防漏防潮,垫高存放。高温季节重点做好对易燃易爆物品的管理。
(8)加强冬季施工防火安全管理。在冬季施工期间,当昼夜室外的平均气温低于5℃时,施工需采取蓄热保温措施。蓄热保温方法有暖棚法、热水(或蒸气)加热法、锯未和生石灰蓄热法、利用可燃保温材料(如草帘、草袋、苇席等)蓄热法等,这些保温蓄热法都有一定的火灾危险性,必须按照操作规程进行科学管理,杜绝火灾事故的发生。
(9)总承包单位要全面负责消防工作,按照“谁施工,谁负责”的原则,与分包单位逐一签订消防安全责任书,明确消防工作责任,明确各级防火责任人,并配备专职或兼职人员,负责日常消防监督工作(包括组织和建立健全义务消防组织的工作),狠抓上述消防安全措施的落实。
3.建议施工单位要抓住建筑工地各个施工阶段不同的火灾危险特点积极开展、落实消防工作。
(1)施工准备阶段:施工单位实行防火责任制,企业防火责任人要主持研究制订消防工作方案,明确逐级防火责任制,建立防火安全管理制度等,并责成企业施工技术部门研究绘制施工现场平面图,明确暂设工程位置,消防通道、消防给水管网的布置及消火栓位置。
(2)基础工程阶段:开始组织实施消防工作方案,铺设消防给水管网等,并在深入宣传后,按工种分别制订防火安全制度。对于火灾危险性大的工种,应加强防火管理。
  (3)结构施工阶段:这是工程施工最紧张、火灾危险性最大的阶段,要逐级落实防火责任制,防火责任落实到队长。工长(或班、组长),对明火作业,做到用火要经过审批,要有看火人员,准备好灭火工具,禁止油工与木工或油工与焊工交叉作业。电气设备安装,要定人定设备,易燃材料,如油漆、溶剂等,要固定专人管理,按计划登记领用,同时要做好灭火准备。结构施工部位,要有火火作战方案,设置消火栓,配备轻便消防器材。要试验消火栓的水压,检查报警电话和信号(铃),使消防器材和通讯设备处于良好状态。要保持工程内部上下畅通,做好万一一有火灾时的疏散准备工作。
(4)内部装修阶段:这个阶段的特点是隐蔽部位焊接多,油漆、溶剂用量大。要组织焊接隐蔽工程、火灾危险性大的部位的施工人员和电工、焊工、看火人员学习施工期间的有关防火知识。施工操作安全技术交底,领用材料的控制,防火措施、灭火器材的落实,都是队长、工长(或班、组长)的职责。
4.建筑工棚的防火措施
(1)积极采用防火分隔,提高工棚耐火程度的技术措施,改善建筑工地工棚的防火条件。
(2)工棚的搭建要按照公安部工棚防火的有关规定严格审批,严禁在工棚密集区内设置价值较高的重要物资和设备仓库。现有在工棚密集区的物资和设备仓库要有计划有步骤地搬迁,或修筑简易的防火分隔墙。
(3)临时工棚的搭建材料应是不燃性难燃性材料。临时工棚作为建筑工地临时件生产车间,必须选择环境良好的地方,并不得在棚内动用明火、使用化学危险品等。工棚的面积一般不应超过100平方米,如确因生产需要,可根据环境条件和建筑结构的实际情况,适当予以调整。
三、建筑设计防火审核建议
设计完成前及时报请消防主管部门对工程项目的选址、总平面布置、生产工艺、建筑设计、消防给水、采暖通风、电气设备、建筑装修、消防设施等进行必要的防火审查。对火灾危险性大的重点工程项目,还应在施工过程中进行必要的监督检查,以保证各项消防技术措施的落实,并参加工程竣工的验收。
免费打赏

相关推荐

APP内打开