箱式变电站对建筑物的安全距离是多少?
kljiayukuai
Lv.2
2007年10月25日 10:53:29
来自于
建筑智能化
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位朋友:如题!
请教各位朋友:如题!
免费打赏
kljiayukuai
2007年10月25日 13:45:53
2楼
我没有查找到有关箱式变电站对建筑物应该保持多少距离附和要求的资料,请朋友们指点一二!
感谢!
回复
zhenlongshan04@co163
2007年11月17日 14:20:03
3楼
不考虑火灾爆炸等危险场所好像是1.5米
回复
chenjihong777
2007年11月18日 15:06:20
4楼
你说的是集装箱式的吗?
大概是1.6米
回复
wyz740216
2009年06月03日 11:38:58
5楼
哪个规范有规定?请指明,谢谢
回复
madh
2009年06月04日 12:06:20
6楼
我们这里要求离住宅6米 离墙1.5米,离道路2.5米,南京的!~~
回复
相关推荐
箱式变电站主要适用于哪些场所?箱式变电站如何配置?
电气工程原创版块
2020-11-26 14:29:06
建筑电气——箱式变电站的接地电阻值为什么通常被要求是4欧姆?
输变电工程
2020-11-09 16:45:30
箱式变电站,符合开关的选型规则是什么
供配电技术
2020-09-24 14:18:08
箱式变电站的接地电阻值为什么通常被要求是4欧姆?其实有条件的
电站工程
2020-09-21 13:49:07
箱式变电站安装:预防箱变出现问题的7条建议!
电站工程
2020-08-17 14:49:52
室外箱式变电站接地的做法,简明扼要,先收藏了!
电站工程
2020-08-14 16:05:00
组合型箱式变电站外壳所具备的技术要求有哪些?
成套电气设备
2020-01-03 15:21:07
祥泰电气美式箱式变电站的特点分析
电气资料库
2019-09-02 11:19:19
图文并茂--箱式变电站基础知识、内外部结构解说
成套电气设备
2019-08-21 14:50:37
祥泰电气箱式变电站的布线方式介绍
电气资料库
2019-08-20 17:00:21
为什么小区里面的幼儿园要单独设置箱式变电站
供配电技术
2019-07-16 13:37:21
重庆祥泰电气箱式变电站的应用特征分析
电气资料库
2019-07-10 10:07:37
箱式变电站距离建筑物的最小距离要求
供配电技术
2019-05-16 12:11:06
箱式变电站的IP防护等级一般为多少?
供配电技术
2019-05-14 16:48:16
箱式变电站的三大应用问题重庆祥泰电气分析
电气资料库
2019-04-13 09:14:55
祥泰电气分析箱式变电站技术需求
电气资料库
2019-03-14 10:32:25
急需箱式变电站的安装使用说明书
供配电技术
2018-10-16 18:45:19
高压柜接地排,及箱式变电站接地排
供配电技术
2018-03-31 21:12:37
祥泰电气详解欧美箱式变电站类别
供配电技术
2018-01-23 09:56:57
箱式变电站基础图和接地网图PDF
供配电技术
2017-11-21 22:37:56
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开