有一30/-3的高层建筑,桩基础出了问题。桩底有0.5米左右长的砼因水未抽干就浇筑,造成部分砼离析。请问有什么方法能处理?影响大不大?
有一30/-3的高层建筑,桩基础出了问题。桩底有0.5米左右长的砼因水未抽干就浇筑,造成部分砼离析。请问有什么方法能处理?影响大不大?
2楼
肯定受影响,但是要通过检测,才能发现是否满足承载力以及完整性。
回复
3楼
小手一抖,金币拿走~~~
回复
4楼
可以采用后注浆技术处理
回复
5楼
你怎么知道的?钻芯取样了?如果大面积如此,如果是端承桩,那麻烦就大了!
回复
6楼
毛嘟嘟 发表于 2015-7-5 12:22 你怎么知道的?钻芯取样了?如果大面积如此,如果是端承桩,那麻烦就大了!钻芯能不能用高压灌浆的方法弥补,有工地这样处理过
回复
7楼
灌浆吧,但效果难说
回复
8楼
支持 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
9楼
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
10楼
可以用后注浆方案吧,具体可咨询当地检测单位
回复
11楼
麻烦了,肯定要处理
回复