一个一层地下室,层高3600mm,柱距6000,在钢筋混凝土挡土墙底部做暗梁,挡土墙能否形成一个巨大的连梁?荷载直接传给柱子?

一个一层地下室,层高3600mm,柱距6000,
在钢筋混凝土挡土墙底部做暗梁,挡土墙能否形成一个巨大的连梁?
荷载直接传给柱子?
mkvedsvuyi
2014年09月08日 16:41:21
2楼
挡土墙能形成一个巨大的深梁,荷载直接传给柱子;但传力复杂,不直接。
回复
wxf20072008
2014年09月09日 10:45:42
3楼
这样得全墙考虑受力配筋
回复
81号先生
2014年09月11日 11:01:39
4楼
那你就是用下面的那道梁台起墙体了,一般我们做桩基的时候这么做,所以说可以这么做的
回复
lw5420
2014年09月11日 11:16:13
5楼
wxf20072008 发表于 2014-9-9 10:45 这样得全墙考虑受力配筋这个,怎么的考虑,好抽象…
回复
lw5420
2014年09月11日 11:19:28
6楼
81号先生 发表于 2014-9-11 11:01 那你就是用下面的那道梁台起墙体了,一般我们做桩基的时候这么做,所以说可以这么做的我这个是一个进入地下室的坡道,整个墙面呈三角形。原来做的一根400X600的梁来抬挡土墙,审图的说太大了,做个暗梁,弄成个深梁的就可以。这个跨度有9000。不知道行不行?
回复
lw5420
2014年09月11日 11:28:38
7楼
mkvedsvuyi 发表于 2014-9-8 16:41 挡土墙能形成一个巨大的深梁,荷载直接传给柱子;但传力复杂,不直接。这个跨度有9000。如果按深梁计算。计算模型怎么取呢?计算一个梁的平面外的抗弯?
回复
smttjhy
2014年09月11日 16:47:20
8楼
看看《技术措施——地基与基础》5.8.4条。不需要。
回复
哈哈不语
2014年11月08日 10:01:13
9楼
如果直接做在防水板上可以?
回复
smttjhy
2014年11月08日 10:37:51
10楼
挡墙内上下都不做暗梁,这是在《技术措施》里面明确指出的。