7.22 砖墙基础埋深较大,构造柱是否应伸至基础底部?
lixuan1978
lixuan1978 Lv.3
2009年03月10日 16:47:23
来自于砖混结构
只看楼主

GB50011规范7.3.2条第4款规定:构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或锚入浅于500mm的基础圈梁中内两条满足其中的一条即可。但需注意此处的基础圈梁是指位于地面以下的,而不是位于±0.0的墙体圈梁。构造柱的钢筋伸入基础圈梁内满足锚固长度的要求。 对于底层框架砖房部分,一般允许将砖房部分的构造柱锚固于底部的框架柱或钢筋混凝土抗震墙内(上层与下层的侧移刚度比应满足要求)。

2009年09月07日 17:45:09
2楼
构造柱应伸入室外地面至少500mm,当基础圈梁埋深 大于等于100mm时可以直接锚入基础圈梁。
砖混结构中构造柱根部锚固有三种情况:1.锚入基础,2.锚入基础墙,3.锚入基础圈梁。1情况基础埋深一般都大于500没问题。2.情况有明确要求”构造柱应深入室外地坪下500”也无争议。3情况主要是对基础圈梁埋深最小值(规范无明确说明)比较有争议,埋深要求大于等于100mm是参考图集03G363中23~25页得来的。
回复
leihuan_19
2010年01月27日 20:52:47
3楼
楼上的分析很好——谢谢
回复
jhan86
2012年09月06日 16:24:51
4楼
谢谢三楼的回答,这个问题困扰我很久啦,哈哈
回复

相关推荐