800*1800*25.5m净跨大梁设计单位采用普通混凝土,本人认为是不合理的,为了减轻自身重量应设计成预应力后张法混凝土梁或者组合式梁,不知大家有没更高的建议.调整方案可大降低支撑体系费用.
800*1800*25.5m净跨大梁设计单位采用普通混凝土,本人认为是不合理的,为了减轻自身重量应设计成预应力后张法混凝土梁或者组合式梁,不知大家有没更高的建议.调整方案可大降低支撑体系费用.
2楼
施工之前,施工单位向甲方提出更改方案,要求设计院对原方案进行优化.以降低施工难度.加上地下室顶板、梁并不能支撑起上部支撑体系自重,本层大梁楼盖自重及施工活载等因素
回复
3楼
应采用预应力结构
回复
4楼
我们当时讨论时,建议设计院采用预应力结构,主梁可以大大减轻自重,截面可调整为400*1500~1600,份量不及原有一半
回复
5楼
跨度太大了,改方案!预应力较合适
或者改成井字楼盖
回复
6楼
没得说,这个应该是采用预应力的梁才合适。
回复
7楼
帮顶支持 辛苦了。。。
回复