2楼
经进一步了解情况,由于商品混凝土提方配方调整后[多加了缓凝剂]未及时通知施工单位,施工单位按常规时间间隔进行拆模,拆模后发现不同重度的裂缝[如照片],主要是穿墙螺杆挠动引起.28天经回弹混凝土强度达到要求.请问此情况该如何进行加固或采取补强措施?
回复
3楼
如回弹强度达不到要求,又该如何采取措施?
回复
4楼
为何上传被删除?
回复
5楼
我只是根据实际情况分析一下前因后果
回复
6楼
如回弹强度达到设计要求,又该如何采取措施?
回复
7楼
缓凝剂终凝时间太长,养护不及时,拆模过早,不影响后期强度,裂纹比较多,有防水要求的还要凿毛抹灰;如果强度达不到,那···只能砸掉呀
回复
8楼
最好查一下使用了什么缓凝剂,可能对钢筋、防水作用不同,才能对症下药,
回复
9楼
主楼中间层,防水无需考虑
回复
10楼
核芯筒啊,受力的主要构件吧,可以找设计去看看
回复
11楼
后期养护对混凝土强度增长很重要
回复