防雷空开有什么用
科佳电气
2015年06月30日 10:35:03
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 科佳电气 于 2015-6-30 10:44 编辑 什么是空开 空开的全称是空气开关,为断路器的一种,只要电路中的电流超过额定电流就会自动断开,空开的作用是在防雷器老化或损坏以后迅速切断防雷器与主回路的连接,从而避免引起其他故障发生。 不装行不行 当防雷器长期使用后,性能会劣化,可能产生的过电流或接地故障对信息系统设备运行的影响!安装断路器是后备保护作用!

本帖最后由 科佳电气 于 2015-6-30 10:44 编辑

661954_4.jpg

什么是空开
空开的全称是空气开关,为断路器的一种,只要电路中的电流超过额定电流就会自动断开,空开的作用是在防雷器老化或损坏以后迅速切断防雷器与主回路的连接,从而避免引起其他故障发生。

不装行不行
当防雷器长期使用后,性能会劣化,可能产生的过电流或接地故障对信息系统设备运行的影响!安装断路器是后备保护作用!
用于防雷器检修的时候使用,作为隔离开关。如果防雷器独立存在时,没有安装独立的空气开关,我们更换防雷器时,所有的用电设备都要停止工作,这样的话,也是不现实的.
当防雷器内部防雷元件出现持续(工频)短路故障时,或者长时间的持续小电流放电,会引起局部温度升高,有造成火灾的可能。这也是信产部在标准中要求安装空开(断路器)的主要原因。


为啥空开通流容量这么少
很多人会问过我这个问题:防雷器通过能力一般都是几十千安,而前面却接了个几十安的空开,说是防雷开关,这不瞬间就给烧了么?其实,雷电流虽然很大,但持续的时间极短。能量是功率和时间的乘积,热量积累需要一定的时间,所以这个几十A的空开不会被轻易烧坏。

如何选择空开
目前比较通用方法是I级SPD(10/350)用60A以上C型空开,或60KA以上SPD也用60以上C型空开,标称20KA及以上用32A以上C型空开,标称20KA及以下用20A以上C型空开。


661954_4.jpg

相关推荐

APP内打开