求结构设计师帮忙看看
raekae
raekae Lv.3
2015年06月30日 10:30:51
只看楼主

一个原设计为6.5米层高的厂房,现在要改成10米层高,原结构配筋什么的都不变,只在标高7米处增加一道圈梁。这样做可以吗?原设计柱子是400*500,柱跨是5050*8000。

一个原设计为6.5米层高的厂房,现在要改成10米层高,原结构配筋什么的都不变,只在标高7米处增加一道圈梁。
这样做可以吗?
原设计柱子是400*500,柱跨是5050*8000。
免费打赏
洞房不败之玉女
2015年07月07日 15:45:08
12楼
这肯定不行啊
回复
raekae
2017年04月21日 18:37:13
13楼
已经施工了·········································
回复
raekae
2017年04月21日 18:37:19
14楼
已经施工了·········································
回复
raekae
2017年04月21日 18:44:07
15楼
已经施工了·········································
回复
raekae
2017年04月21日 19:31:23
16楼
已经施工了···
回复
raekae
2017年04月21日 19:31:47
17楼
已经施工了
回复
langmanhaian
2017年04月25日 11:41:43
18楼
不能单考靠你说的信息判断,除非之前设计时预留柱子的竖向抗压承载力大很多,不管怎么说都是要原来的出图者进行复核才行吧。