求结构设计师帮忙看看
raekae
raekae Lv.3
2015年06月30日 10:30:51
只看楼主

一个原设计为6.5米层高的厂房,现在要改成10米层高,原结构配筋什么的都不变,只在标高7米处增加一道圈梁。这样做可以吗?原设计柱子是400*500,柱跨是5050*8000。

一个原设计为6.5米层高的厂房,现在要改成10米层高,原结构配筋什么的都不变,只在标高7米处增加一道圈梁。
这样做可以吗?
原设计柱子是400*500,柱跨是5050*8000。
笑一刀
2015年06月30日 10:57:36
2楼
不可以,都加了一层了,你的柱子还是原来的,
回复
jszxwsw
2015年06月30日 10:59:18
3楼
说的不明不白,别人无法解答
回复
czsazfy
2015年06月30日 11:03:14
4楼
什么条件都没讲清楚 怎么判断
结构工程师不是神
回复
tank442413420
2015年07月01日 16:32:46
5楼
不可取啊!也就是中间的柱子层高有10m,柱截面小了!
回复
flykissinger
2015年07月02日 00:31:50
6楼
不行,必须加固。
回复
偷地雷的
2015年07月02日 09:15:37
7楼
需要加固了,结构设计不是搭积木玩,随便加高的。10那么高柱截面得变了,加的拿到也不是圈梁,而是框架梁,不然加了等于没加。
回复
高处能胜寒
2015年07月02日 09:49:10
8楼
要重新计算才能知道是否满足,不牟拍脑袋,可以找原设计的人复核 。
回复
结构设计新人
2015年07月02日 09:52:09
9楼
关键是你这厂房是干什么的,有没有行驾车啊,
回复
设计小兵
2015年07月02日 13:20:14
10楼
请原设计单位复核并出具变更图纸
回复
cbbanbj
2015年07月06日 09:30:20
11楼
不定的吧。。
回复

相关推荐