1、低压柜抽屉式开关250A,对端强电井空气开关160A。电缆没事就开关烧坏?请问各大神啥情况才导致开关烧坏?是开关拧不紧还是短路电流过大导致开关烧坏?
1、低压柜抽屉式开关250A,对端强电井空气开关160A。电缆没事就开关烧坏?请问各大神啥情况才导致开关烧坏?是开关拧不紧还是短路电流过大导致开关烧坏?
2楼
相间的绝缘隔板怎么没安装呢????
回复
3楼
接触不良的可能性大些。
回复
4楼
同意楼上。
回复
5楼
看这情况应该是没安装绝缘隔板有不明导体接触空气开关进线端子造成短路所致。
回复
6楼
看你的图片只有出线端C相接线端子有明显的放电痕迹,应该是什么东西导致的短路,最好查一下跳闸记录,看看能不能查出什么。
回复
7楼
看右边明显是起火点,挡板是烧没的,应该是螺丝没拧紧导致的接触不良
回复
8楼
拧不紧应该伤螺丝吧,看图片没准螺丝还能再用
。所以支持5楼(地下室)“不明导体”的意见
回复
9楼
1、断路器上面脏+潮气,爬电路径击穿;
2、相间应装的绝缘隔板未装,爬电击穿时弧光短路。
回复
10楼
信息不全,比如是刚安装完送电烧还是持续运行中烧,外部线路是否有故障,负荷有多大等。从图片上看,外部接线端子电弧灼烧但是开关本体内部完整,怀疑还是异物引起接线端子处相间短路。
回复
11楼
绝缘隔板肯定要安装的。末端空开没有跳闸的话,主要是此开关本体体引起的。跳闸时有没有在此开关附近施工、多长时间没有维保了,以此来判断故障原因。最上面的中间螺丝安装反了,如果螺帽松动根本看不出,因为螺帽在背后。